Compartimentazione pavimento deposito

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2661
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Compartimentazione pavimento deposito

Messaggio da christian619 »

Dobbiamo realizzare un deposito in uno stabilimento esistente.
Il deposito (Classe 120) è ad un piano intermedio. Pensavamo di muoverci così:

- muri perimetrali nuovi in blocchi EI120
- soffitto in tegoli -> intonaco ignifugo per rendere il solaio EI120

Il pavimento? Sotto ho un'area lavorazione non pericolosa quindi è poco probabile che un incendio da sotto
arrivi sopra. Ha senso immaginare che se il deposito va a fuoco le strutture interessate siano soli i muri laterali
ed il soffitto e non il pavimento?

Riqualificare il pavimento non sarebbe facile.....
Terminus
Messaggi: 13635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Compartimentazione pavimento deposito

Messaggio da Terminus »

La compartimentazione deve essere su tutti i lati.
Nella fase post flash-over la temperatura nel locale è uniforme e pertanto le sollecitazioni termiche sono analoghe sui 6 lati del locale.
Un pavimento ha meno problemi di resistenza di un solaio di copertura, in quanto i ferri sono sul lato non esposto. Occorre sicuramente verificare la EI.