CAMINO IN PPS DENTRO MURATURA
Moderatore: Edilclima
CAMINO IN PPS DENTRO MURATURA
Buongiorno a tutti vi è capitato di trovare in cantiere installazioni di camini singoli in PPS , al servizio di caldaie a condensazione, posate sottoraccia in muratura, e successivimante coperte direttamente con la malta?
In un cantiere ho sollevato quyesto problema n quanto:
1) L'installazione non è conforme in quanto deve essere ricavato un vano tecnico come indicato nella 7129/15-3
2) Inoltre all'atto pratico le variazioni di temeperatura del condotto in plastica può determinare nel tempo macchie nella parete.
3) Per questa tipologia di posa in opera ( errata perchè completamente sottotraccia ) il condotto potrebbe essere soggetto a rotture per lo normali dilatazioni termiche.
Secondo voi le mie considerazioni al punti 2 e 3 possono essere veritiere o è mia fantascienza?
In un cantiere ho sollevato quyesto problema n quanto:
1) L'installazione non è conforme in quanto deve essere ricavato un vano tecnico come indicato nella 7129/15-3
2) Inoltre all'atto pratico le variazioni di temeperatura del condotto in plastica può determinare nel tempo macchie nella parete.
3) Per questa tipologia di posa in opera ( errata perchè completamente sottotraccia ) il condotto potrebbe essere soggetto a rotture per lo normali dilatazioni termiche.
Secondo voi le mie considerazioni al punti 2 e 3 possono essere veritiere o è mia fantascienza?
Re: CAMINO IN PPS DENTRO MURATURA
Mi sembrano osservazioni condivisibili.
Re: CAMINO IN PPS DENTRO MURATURA
Assolutamente sì, avevo fatto le stesse considerazioni in un post di qualche tempo fa che trattava del medesimo argomento (non hai usato il cerca, malandrino )
Re: CAMINO IN PPS DENTRO MURATURA
Concordo
Ma se non ricordo male vecchi post
Non trovavamo un divieto esplicito
Non so nella ultima versione 7129
Ma se non ricordo male vecchi post
Non trovavamo un divieto esplicito
Non so nella ultima versione 7129
Re: CAMINO IN PPS DENTRO MURATURA
coSì no, ma tante in acciaio con isolamento in lana minerale, sempre a servizio di caldaie a condensazione...Kalz ha scritto:Buongiorno a tutti vi è capitato di trovare in cantiere installazioni di camini singoli in PPS , al servizio di caldaie a condensazione, posate sottoraccia in muratura, e successivimante coperte direttamente con la malta??
anche in questo caso non sono a norma..e le monta sempre l'impresa edile e non l'installatore termoidrauico... questo è ancora peggio (vedi ripercussioni legali in caso di problemi)
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: CAMINO IN PPS DENTRO MURATURA
pensavo che era un argomento mai toccato a non ho fatto la funzione cerca , comunque nel caso specifico è un classico esempio di situazione dove si lavora a sentimento dei dipendenti delle imprese ( mica i titolari ci vanno in cantiere ), e chi è incaricato della progettazione forse farà a malapena le carte per appoggiarle sullo scaffale del comune....qualche mese fà l'impresa ha effettuato la predisposizione per il passaggio del camino sulla copertura e gli installatori hanno eseguito una traccia interna ( come sopra indicato ) per passare il camino all'interno del locale abitato e collegarsi alla predisposizione di passaggio su tetto eseguita dall'impresa edile.
Re: CAMINO IN PPS DENTRO MURATURA
anche io avevo indicato tutto per benino nello schema di progetto e poi hanno fatto così come nel tuo caso
ma non frega nulla a nessuno fino a che....
ma non frega nulla a nessuno fino a che....
Re: CAMINO IN PPS DENTRO MURATURA
fino a che l'utente si informa e si incavola...giustamente.
Re: CAMINO IN PPS DENTRO MURATURA
ma nelle norme trovi il divieto?
mi sembra che super avesse fatto il post
mi sembra che super avesse fatto il post
Re: CAMINO IN PPS DENTRO MURATURA
Al punto 52321 della nuova 7129 2015 è indicato che per installazione interne l edificio il condotto x in turbamento condotto collettivo e camino devono essere installati in asola tecnica.
-
- Messaggi: 5406
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: CAMINO IN PPS DENTRO MURATURA
Anche a me capita spesso di trovare installazioni non conformi e simili al caso descritto. Allego anche io ai progetti lo schema corretto di installazione, ma viene spesso disatteso. Quando sono DL comunico al cliente la difformità, ma spesso gli installatori che incontro mi tacciano di pignoleria e alla fine mi eliminano... Giocano alla roulette russa, prima o poi il colpo in canna gli capita...
Tom Bishop
Re: CAMINO IN PPS DENTRO MURATURA
Già. Il problema è che anche quando capita non ti viene riconosciuto nulla, gufo e pignolo eri e gufo e pignolo rimani... è che la nostra figura professionale è proprio incompatibile con la mentalità italiana.Tom Bishop ha scritto:Giocano alla roulette russa, prima o poi il colpo in canna gli capita...
Sto seguendo un lavoro (seguendo si fa per dire: una volta consegnata la carta non ho più saputo niente, nonostante abbia detto e ridetto all'architetto di coinvolgermi a lavori in corso, è lui per giunta che mi ha chiamato) dove tra le altre cose c'è da installare un nuovo camino nello spessore di parete... fatto disegno apposta con tutte le quote da rispettare, scommetto una cena che mi troverò anch'io la canna incassata dal muratore
Re: CAMINO IN PPS DENTRO MURATURA
scommetto una cena che mi troverò anch'io la canna incassata dal muratore
già l'hai vinta!!!
già l'hai vinta!!!
Re: CAMINO IN PPS DENTRO MURATURA
come è andata poi kalz?
Re: CAMINO IN PPS DENTRO MURATURA
ciao Girondone alla fine è andata di scarico a tetto con canna esterna affiancata al discendente delle acque meteoriche per camuffare il tutto...comunque esteticamente è una schifezza e l'impresa si incavolata con me e io gli ho risposto di informarsi meglio la prossima volta.
Re: CAMINO IN PPS DENTRO MURATURA
Buongiorno
secondo voi si puo fare il vano tecnico per il tubo fumi in pps?
secondo voi si puo fare il vano tecnico per il tubo fumi in pps?