ct di processo -> scia senza aggravio

Messaggio da christian619 »

I VVF mi hanno fatto il gioco delle 3 carte...
spiego....

Stabilimento esistente dotato di DIA fatta nel 96 da un collega;
piccolissimo ampliamento seguito da me nel 2015; alla fine faccio la SCIA della mia parte
i VVF fanno il sopralluogo e iniziano a guardare tutto. Perchè quanto oggetto di DIA del 96 non era mai stato oggetto di un sopralluogo.

La mia parte ok, su quella del collega (morto :? ) trovano alcuni locali che dovevano essere compartimentati REI 120 (tra cui la c.t.)
ma che nei documenti della DIA non trovano alcun riscontro documentale. :shock:

Le strutture non sono certificabili in alcun modo; ne parlo durante il sopralluogo con il funzionario
e faccio presente che alcuni locali tecnici possono essere compartimentati ma la c.t. da 3 MW è un groviglio di tubi
che verniciare o lastrare è impossibile....

Il funzionario mi chiede... ma è per processo? Rispondiamo si
Lui dice "allora non è applicabile il DM 96 quindi potete non compartimentarla :shock: "
Al di la che non sono d'accordo per niente non avevo però scelta...


Presento la SCIA dove faccio vedere che abbiamo compartimentato tutto tranne la c.t.e scrivo
che il suggerimento è arrivato in fase di sopralluogo dal funzionario; nel caso in cui tale interpretazione
non fosse corretta prego il comando di non accettare la SCIA (sempre per iscritto)


Sorpresa... Scia di integrazione bocciata perchè si è violato il progetto iniziale che prevedeva la c.t. REI120

Colloquio con il funzionario... risposta: faccia una SCIA senza aggravio di rischio per la c.t. :shock: :shock: :shock: :cry: :cry: :cry:

Mi girano veramente ad elica, non ho nessuna intenzione di fare una SCIA di una ct da 3 MW asserendo che visto che è per processo
non va compartimentata !!

Bel casino.... mi sa che presento una valutazione progetto in variante.... devo avere un benestare dai VVF su sta cosa se no sono troppo esposto....
e che ho paura che il comando dei VVF possa non esprimersi sul progetto e sono di nuovo da capo :cry: :cry:
Terminus
Messaggi: 13635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: ct di processo -> scia senza aggravio

Messaggio da Terminus »

Che bel casino. E ci si mettono anche i funzionari a dare suggerimenti balzani....
Il DM può anche non essere strettamente applicabile all'impianto industriale (personalmente l'ho sempre preso e visto prendere a riferimento praticamente in toto), ma è possibile impostare una valutazione dei rischi che escluderebbe la compartimentazione ?
Il DM 09/03/07 ammette compartimenti in classe 0 (Livello di prestazione III), solo per carichi di incendio <100 MJ/m2, la RTO estende tale possibilità fino a 200 MJ/m2; ma per il resto non è necessario comunque compartimentare.
La RTO inoltre ribadisce il concetto che i locali a rischio specifico vanno compartimentati.

Una richiesta di valutazione progetto, costringerebbe sicuramente il comando ad esprimersi in modo ufficiale, ma lo hanno già fatto rigettandoti la SCIA, con la scusa di non aver rispettato il progetto approvato.
Quindi mi sa che non hai molta scelta: o ti adegui oppure tenti un'approccio FSE con la RTO con tanto di valutazione accurata ATEX, sempre che ve ne siano i presupposti: se scoppia un incendio nella CT e l'involucro viene giù subito, che rischi ci sono per il resto della struttura e per le persone ?
christian619
Messaggi: 2661
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: ct di processo -> scia senza aggravio

Messaggio da christian619 »

Grazie del prezioso contributo....
concordo con te, che anche io una ct del genere a prescindere dal DM 12 aprile 96 l'avrei sicuramente
e certamente compartimentata....

ci dormirò su..... (o meglio non ci dormirò.... :D :twisted: )