Devo progettare la mia prima rete di acqua calda/fredda sanitaria.
Si tratta di un complesso di n.7 unità di cui n. 5 a piano terra e 2 a piano primo.
La produzione di acs sarà fatta da una caldaia a cond + impianto solare.
Siccome è il primo, mi sono studiato il quaderno n.5 della caleffi e ho sviluppato i calcoli secondo tale metodo.
Il fatto è che per le rete principali il metodo del carico unitario lineare è instabile, ovvero al minimo variare di qualche dato varia sensibilmente il diamentro della tubazione.
Premetto poi che essendo agriturismo, le 7 unità sono catastalmente 1 unità immobiliare quindi non ho obbligo della contabilizzazione.
Ora vedo che il DPR 412 impone per la produzione di ACS centralizzata l'uso della UNI 9182.. Le sto visionando ora, ma come sempre sono in crisi nera.. Ho sotto mano un esmpio tratto dal libro di Fiori e Cecconi con il quale sembra tutto facile.. Unità di carico e via andare.. sembra semplice..
Per l'accumulo però la formula della UNI differisce abbastanza dalla formula tipicamente usata (anche sui quaderni caleffi) e dà volumi differenti di accumulo...
QUalche anima pia è disposto ad aiutarmi??
Oltre al programma di EC che costa, stavo valutando la versione complete di Silvestro della Valsir..
Si tratta di un complesso di n.7 unità di cui n. 5 a piano terra e 2 a piano primo.
La produzione di acs sarà fatta da una caldaia a cond + impianto solare.
Siccome è il primo, mi sono studiato il quaderno n.5 della caleffi e ho sviluppato i calcoli secondo tale metodo.
Il fatto è che per le rete principali il metodo del carico unitario lineare è instabile, ovvero al minimo variare di qualche dato varia sensibilmente il diamentro della tubazione.
Premetto poi che essendo agriturismo, le 7 unità sono catastalmente 1 unità immobiliare quindi non ho obbligo della contabilizzazione.
Ora vedo che il DPR 412 impone per la produzione di ACS centralizzata l'uso della UNI 9182.. Le sto visionando ora, ma come sempre sono in crisi nera.. Ho sotto mano un esmpio tratto dal libro di Fiori e Cecconi con il quale sembra tutto facile.. Unità di carico e via andare.. sembra semplice..
Per l'accumulo però la formula della UNI differisce abbastanza dalla formula tipicamente usata (anche sui quaderni caleffi) e dà volumi differenti di accumulo...
QUalche anima pia è disposto ad aiutarmi??
Oltre al programma di EC che costa, stavo valutando la versione complete di Silvestro della Valsir..
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
la formulazione che usa caleffi è ottima e trova riscontri anche col reale.
io personalmente la utilizzo da molto quando ho a che fare con impianti di una certa rilevanza e va proprio bene. per il calcolo del volume di accumulo il riferimento, visto che c'è il solare, è quest'ultimo; poi, sempre con riferimento al mitico quadernetto caleffi dimensioni la quota parte di generatore necessario per il carico del bollitore (in base ovviamente a t picco, t preriscaldo e temp. varie).
per il dimensionamento delle reti ti assicuro che comprare un sw ad hoc per me è sprecato. si va ancora di caleffi.
ciao
io personalmente la utilizzo da molto quando ho a che fare con impianti di una certa rilevanza e va proprio bene. per il calcolo del volume di accumulo il riferimento, visto che c'è il solare, è quest'ultimo; poi, sempre con riferimento al mitico quadernetto caleffi dimensioni la quota parte di generatore necessario per il carico del bollitore (in base ovviamente a t picco, t preriscaldo e temp. varie).
per il dimensionamento delle reti ti assicuro che comprare un sw ad hoc per me è sprecato. si va ancora di caleffi.
ciao
claudio
Come dicevo, se fai un confronto tra 9182 e caleffi le differenze sono evidenti per i diamentri delle tubazioni da usare. Tale UNI è obbligatoria secondo il DPR 412 in caso di impianto centralizzato.
In + il metodo della caleffi è instabile secondo me.. Al variare lieve di alcuni dati di input, varia di molto il risultato
In + il metodo della caleffi è instabile secondo me.. Al variare lieve di alcuni dati di input, varia di molto il risultato
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Paolo Fai attenzione perchè soprattutto sul sanitario a volte l'esperienza conta di più di molti calcoli..
Fai tutti i calcoli che vuoi, ma poi fai controllare i diametri a qualcuno che abbia l'occhio.. perchè sugli impianti termici se c'è un diametro sbagliato in qualche modo la si aggiusta, negli idrosanitari se un diametro è piccolo non arriva l'acqua in nessun modo si riesce ad ovviare al problema..
Fai tutti i calcoli che vuoi, ma poi fai controllare i diametri a qualcuno che abbia l'occhio.. perchè sugli impianti termici se c'è un diametro sbagliato in qualche modo la si aggiusta, negli idrosanitari se un diametro è piccolo non arriva l'acqua in nessun modo si riesce ad ovviare al problema..
Infatti con la 9182 i diametri vengono + grandi che con il metodo della Caleffi.. Quindi tanto meglio, no??Manofthemoon ha scritto:negli idrosanitari se un diametro è piccolo non arriva l'acqua in nessun modo si riesce ad ovviare al problema..
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Cucina + bagno (come se fosse 1 appartamento).Manofthemoon ha scritto: per 7 unità cosa intendi ?
7 attacchi acqua o 7 bagni completi ?
cucine, utenze particolari ?
Mi escono all'attacco tubi multistrato da 50x4, con la caleffi da 32x3!!
Attacchi appartamenti 20x2 con caleffi 16x2..
Insomma...
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Confermo anche perchè diametri più grandi per utenze come ha detto SuperP sono inutili e costano di piùKalz ha scritto:io per un appartamento medio solitamente consiglio il collettore con tubazioni in multistrato con derivazioni da 16 x 2,5, 20 x 2,5 per la vasca e le tubazioni di alimentazione del collettore da 26 x 3 o 32 x 3
Andrea Diqui