Gruppo di rilancio in centrale termica

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
aleferik
Messaggi: 32
Iscritto il: lun ott 11, 2010 00:07

Gruppo di rilancio in centrale termica

Messaggio da aleferik »

Buongiorno a tutti e buon anno!
Mi trovo a progettare un impianto a zone per una villetta (zone: taverna-zona giorno-zona notte) e l'installatore, invece del classico schema a unica mandata con valvole di zona mi ha proposto addirittura un impianto con una partenza per ogni zona alimentata da un gruppo di rilancio con regolazione climatica.. A parte il fatto che questo sistema credo che sia eccessivo per il mio edificio (ho solo radiatori che funzionano quindi alla stessa temperatura) approfitto per fare una domanda: siccome non ho mai trattato questi apparecchi, come funziona la regolazione climatica nei gruppi di rilancio? Eseguono semplicemente la miscelazione sul ritorno? Se fosse così non avrei un efficientamento lato caldaia.. O determinano anche la temperatura di mandata in caldaia? Se sì come?
Grazie
cooperate
Messaggi: 659
Iscritto il: ven gen 30, 2009 18:04

Re: Gruppo di rilancio in centrale termica

Messaggio da cooperate »

aleferik ha scritto:credo che sia eccessivo
anche io credo sia eccessivo. e anche poco efficiente energeticamente.
Abser
Messaggi: 483
Iscritto il: mar mag 27, 2008 12:02

Re: Gruppo di rilancio in centrale termica

Messaggio da Abser »

esistono regolatori multizona abbinati alla caldaia ed in questo caso la temperatura di caldaia segue le esigenze della zona che chiede la massima temperatura. Se si tratta di radiatori condivido la non necessità di partenze suddivise. Proponi pompa elettronica unica e se vuoi una regolazione per singolo locale fai installare valvole elettrotermiche sui singoli radiatori in partenza dai collettori di piano e così potrai decidere liberamente come regolare l'impianto.
Avatar utente
redHat
Messaggi: 1335
Iscritto il: mer giu 05, 2013 09:35
Località: Genova

Re: Gruppo di rilancio in centrale termica

Messaggio da redHat »

aleferik ha scritto:Buongiorno a tutti e buon anno!
Mi trovo a progettare un impianto a zone per una villetta ....
"Gruppi di rilancio" di che? Dei dadi?
Certo che tra te (geometra?) e l'installatore (idraulico?) fate una bella coppia, mi chiedo con che coraggio prendete lavori che non sapete gestire. Prima di fare belinate (eccesso di portata, valvole termostatiche rumorose, ecc...) dovreste imparate il mestiere, il forum non basta.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9589
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Gruppo di rilancio in centrale termica

Messaggio da NoNickName »

aleferik ha scritto:l'installatore, invece del classico schema a unica mandata con valvole di zona mi ha proposto addirittura un impianto con una partenza per ogni zona
E che differenza c'è, a parte le pompe?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
aleferik
Messaggi: 32
Iscritto il: lun ott 11, 2010 00:07

Re: Gruppo di rilancio in centrale termica

Messaggio da aleferik »

redHat ha scritto:
aleferik ha scritto:Buongiorno a tutti e buon anno!
Mi trovo a progettare un impianto a zone per una villetta ....
"Gruppi di rilancio" di che? Dei dadi?
Certo che tra te (geometra?) e l'installatore (idraulico?) fate una bella coppia, mi chiedo con che coraggio prendete lavori che non sapete gestire. Prima di fare belinate (eccesso di portata, valvole termostatiche rumorose, ecc...) dovreste imparate il mestiere, il forum non basta.
Ciao Redhat, vedo che l'umiltà non è proprio il tuo forte, comunque, giusto per precisare, per far in modo di parlare la stessa lingua ti spiego, con parole non mie, ma di qualcuno che ha più voce in capitolo di me e te messi insieme, cosa si intende per "gruppo di rilancio", la definizione è della FAR:

"I gruppi di regolazione termica, definiti anche gruppi di rilancio, sono particolari componenti indicati per la regolazione della temperatura e la distribuzione del fluido termovettore in impianti multipiano o multizona. In genere vengono installati in centrale termica, dopo la caldaia ed il separatore idraulico, e vanno montati su collettori di distribuzione per servire impianti a bassa temperatura, se tali gruppi sono provvisti di valvola di regolazione, oppure impianti ad alta temperatura."
aleferik
Messaggi: 32
Iscritto il: lun ott 11, 2010 00:07

Re: Gruppo di rilancio in centrale termica

Messaggio da aleferik »

NoNickName ha scritto:
aleferik ha scritto:l'installatore, invece del classico schema a unica mandata con valvole di zona mi ha proposto addirittura un impianto con una partenza per ogni zona
E che differenza c'è, a parte le pompe?
Che invece di avere una sola partenza dalla centrale termica con stacchi piano per piano gestiti da valvole di zona ho 3 circuiti completamente distinti, dal collettore di centrale in poi, in cui in ognuno si regola la temperatura di mandata appunto con questi "gruppi di rilancio"..
aleferik
Messaggi: 32
Iscritto il: lun ott 11, 2010 00:07

Re: Gruppo di rilancio in centrale termica

Messaggio da aleferik »

Abser ha scritto:esistono regolatori multizona abbinati alla caldaia ed in questo caso la temperatura di caldaia segue le esigenze della zona che chiede la massima temperatura. Se si tratta di radiatori condivido la non necessità di partenze suddivise. Proponi pompa elettronica unica e se vuoi una regolazione per singolo locale fai installare valvole elettrotermiche sui singoli radiatori in partenza dai collettori di piano e così potrai decidere liberamente come regolare l'impianto.
Ciao Abser, grazie del contributo, sì farò sicuramente così..
Avatar utente
redHat
Messaggi: 1335
Iscritto il: mer giu 05, 2013 09:35
Località: Genova

Re: Gruppo di rilancio in centrale termica

Messaggio da redHat »

aleferik ha scritto: Ciao Redhat, vedo che l'umiltà non è proprio il tuo forte, comunque, giusto per precisare, per far in modo di parlare la stessa lingua ti spiego, con parole non mie, ma di qualcuno che ha più voce in capitolo di me e te messi insieme, cosa si intende per "gruppo di rilancio", la definizione è della FAR:

"I gruppi di regolazione termica, definiti anche gruppi di rilancio, sono particolari componenti indicati per la regolazione della temperatura e la distribuzione del fluido termovettore in impianti multipiano o multizona. In genere vengono installati in centrale termica, dopo la caldaia ed il separatore idraulico, e vanno montati su collettori di distribuzione per servire impianti a bassa temperatura, se tali gruppi sono provvisti di valvola di regolazione, oppure impianti ad alta temperatura."
Quando vedo certa ignoranza che dice di voler "progettare" hai ragione l'umiltà non diventa il mio forte visto che invece di farti, come tutti, un pò di gavetta hai l'arroganza progettare cose che non conosci, non dico le sfumature, ma neppure l'ABC.

Nel merito la definizione FAR non è appropriata per il problema che hai descritto.
Tecnicamente rilanci qualcosa che ha subito un arresto dopo un movimento o ne aumenti le prestazioni idrauliche, semmai può essere il caso di un gruppo idrico di pressurizzazione non certo di circolatori per impianti termici a meno che non si tratti di un particolare circuito a spillamento ma non è certo il caso di una villetta per di più mono famigliare.
Studiati un buon libro di termotecnica, fatti un corso ad hoc o affidati ad un collega esperto, eviti di fare figuracce non tanto in questo forum, dove nessuno ti conosce, ma davanti ai clienti o altri tecnici.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9589
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Gruppo di rilancio in centrale termica

Messaggio da NoNickName »

aleferik ha scritto:
NoNickName ha scritto:
aleferik ha scritto:l'installatore, invece del classico schema a unica mandata con valvole di zona mi ha proposto addirittura un impianto con una partenza per ogni zona
E che differenza c'è, a parte le pompe?
Che invece di avere una sola partenza dalla centrale termica con stacchi piano per piano gestiti da valvole di zona ho 3 circuiti completamente distinti, dal collettore di centrale in poi, in cui in ognuno si regola la temperatura di mandata appunto con questi "gruppi di rilancio"..
Appunto, che differenza c'è? Tanto la caldaia ha una mandata sola, mica tre. E poi la valvola di zona opera come una miscelatrice del circuito di spillamento.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
aleferik
Messaggi: 32
Iscritto il: lun ott 11, 2010 00:07

Re: Gruppo di rilancio in centrale termica

Messaggio da aleferik »

redHat ha scritto: Tecnicamente rilanci qualcosa che ha subito un arresto dopo un movimento o ne aumenti le prestazioni idrauliche
Sì, infatti mi riferivo proprio a questo, nel caso in questione rilancio un fluido dopo che questo ha attraversato il separatore idraulico.. Tutto questo impianto però, come dicevo all'inizio, non ha senso nel mio caso, era solo la proposta di un installatore.. Nel post proseguivo però dicendo che approfittavo del forum per avere informazioni su come funziona la regolazione climatica nei gruppi di rilancio (che ho ammesso di non aver mai trattato).. Mi chiedevo poi se questi apparecchi potevano regolare il bruciatore della caldaia in modo che la temperatura del fluido in uscita dalla caldaia stessa seguisse le esigenze della zona che chiede la massima temperatura.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9589
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Gruppo di rilancio in centrale termica

Messaggio da NoNickName »

aleferik ha scritto:il bruciatore della caldaia in modo che la temperatura del fluido in uscita dalla caldaia stessa seguisse le esigenze della zona che chiede la massima temperatura.
Ovvio, eventualmente detratto della correzione climatica.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
aleferik
Messaggi: 32
Iscritto il: lun ott 11, 2010 00:07

Re: Gruppo di rilancio in centrale termica

Messaggio da aleferik »

NoNickName ha scritto:
aleferik ha scritto:il bruciatore della caldaia in modo che la temperatura del fluido in uscita dalla caldaia stessa seguisse le esigenze della zona che chiede la massima temperatura.
Ovvio, eventualmente detratto della correzione climatica.
Ok, quindi non regolano la mandata solo con la miscelazione ma anche intervenendo sul bruciatore?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9589
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Gruppo di rilancio in centrale termica

Messaggio da NoNickName »

aleferik ha scritto:
NoNickName ha scritto:
aleferik ha scritto:il bruciatore della caldaia in modo che la temperatura del fluido in uscita dalla caldaia stessa seguisse le esigenze della zona che chiede la massima temperatura.
Ovvio, eventualmente detratto della correzione climatica.
Ok, quindi non regolano la mandata solo con la miscelazione ma anche intervenendo sul bruciatore?
Se è fatto bene, sì. Dipende da quale regolatore di impianto decidi di installare o far installare.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
aleferik
Messaggi: 32
Iscritto il: lun ott 11, 2010 00:07

Re: Gruppo di rilancio in centrale termica

Messaggio da aleferik »

Ah certo.. in base alla normale logica delle caldaie modulanti.. maggiore è la differenza di temperatura tra ritorno e mandata impostata, maggiore potenza avrà il bruciatore
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9589
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Gruppo di rilancio in centrale termica

Messaggio da NoNickName »

aleferik ha scritto:Ah certo.. in base alla normale logica delle caldaie modulanti.. maggiore è la differenza di temperatura tra ritorno e mandata impostata, maggiore potenza avrà il bruciatore
Ecco, appunto :D :D :D :D :D :lol: :lol:

Non va bene, visto che hai tre spillamenti, hai tre potenzialmente diverse portate. Non puoi guardare il deltaT.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
aleferik
Messaggi: 32
Iscritto il: lun ott 11, 2010 00:07

Re: Gruppo di rilancio in centrale termica

Messaggio da aleferik »

Allora come funziona la regolazione?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9589
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Gruppo di rilancio in centrale termica

Messaggio da NoNickName »

aleferik ha scritto:Allora come funziona la regolazione?
In temperatura, non in potenza. Maggiore la potenza richiesta quando maggiore è la differenza tra la temperatura di mandata del bruciatore e il setpoint.
Il setpoint è determinato scegliendo il maggiore dei setpoint dei tre (o enne) spillamenti, eventualmente corretto da PID e climatica.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
aleferik
Messaggi: 32
Iscritto il: lun ott 11, 2010 00:07

Re: Gruppo di rilancio in centrale termica

Messaggio da aleferik »

NoNickName ha scritto:
aleferik ha scritto:Allora come funziona la regolazione?
In temperatura, non in potenza. Maggiore la potenza richiesta quando maggiore è la differenza tra la temperatura di mandata del bruciatore e il setpoint.
Il setpoint è determinato scegliendo il maggiore dei setpoint dei tre (o enne) spillamenti, eventualmente corretto da PID e climatica.
Scusa ma allora anche te guardi il delta T per modificare la potenza del generatore.. anche se non fra mandata e ritorno ma fra mandata e setpoint..
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9589
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Gruppo di rilancio in centrale termica

Messaggio da NoNickName »

aleferik ha scritto:Scusa ma allora anche te guardi il delta T per modificare la potenza del generatore.. anche se non fra mandata e ritorno ma fra mandata e setpoint..
E ti sembra la stessa cosa?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
aleferik
Messaggi: 32
Iscritto il: lun ott 11, 2010 00:07

Re: Gruppo di rilancio in centrale termica

Messaggio da aleferik »

Ok, no, non lo è per niente.. Grazie dell'aiuto!