Caldaia a vapore di processo/riscaldamento e libretto di impianto
Moderatore: Edilclima
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6047
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Caldaia a vapore di processo/riscaldamento e libretto di impianto
Devo regolarizzare la denuncia di impianti termici (Curit) di un mio cliente nel settore industriale. Ha una caldaia a vapore che viene utilizzata per la produzione (tintoria). Nelle ore in cui è in funzione la caldaia a vapore il riscaldamento degli ambienti di lavorazione e degli uffici avviene mediante uno scambiatore vapore/acqua in parallelo ad una caldaia ad acqua calda. Quest'ultima entra in funzione solo quando la caldaia a vapore è ferma. La caldaia a vapore, secondo voi la devo denunciare al Curit? Oppure considero lo scambiatore vapore/acqua come generatore?
Tom Bishop
Re: Caldaia a vapore di processo/riscaldamento e libretto di impianto
mi permetto un parere non conoscendo la normativa della Lombardia.....a mio avviso il libretto di climatizzazione deve essere compilato indicato nel punto 4.1 e 4.2 il generatore ad acqua calda funzionante quando è disattivato il generatore a vapore. quindi si deve denunciare la caldaia ad acqua calda e basta.
Chiaramente nel libretto è da compilare la parte della distribuzione ed emissione dell'impianto di climatizzazione.
Chiaramente nel libretto è da compilare la parte della distribuzione ed emissione dell'impianto di climatizzazione.