ACS con ACV vs accumulo "normale"

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2719
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

ACS con ACV vs accumulo "normale"

Messaggio da christian619 »

Ho un condominio da 20 appartamenti servizi doppi.
Voglio fare l'acqua sanitaria ad accumulo.
Io uso sempre il metodo di dimensionamento Caleffi, non ho mai avuto problemi.

Applicandolo mi da come risultato:
Accumulo da 2000 litri
Caldaia da 53 kW

La ACV mi propone per lo stesso edificio un bollitore tank in tank
da 600 litri dice che "basta"?

Leggendo ho capito che un accumulo con serpentino dentro ed un ACV (più simile ad uno scambio istantaneo) sono
cose diverse, ma non riesco tecnicamente a convicermi.
(un 2000 litri ha una superficie di scambio di 2 mq, l'ACV di 4 mq... basterà questo? Il primo però ha bisogno di 53 kW il secondo
da scheda tecnica 88 kW... non c'è tutta sta differenza...).

Esperienze?
Tom Bishop
Messaggi: 6047
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: ACS con ACV vs accumulo "normale"

Messaggio da Tom Bishop »

Basta che rifai il calcolo Caleffi imponendo la potenza del generatore a 88kW e verifichi che accumulo ti viene.
Tom Bishop
SERGIARA
Messaggi: 382
Iscritto il: mer ago 24, 2011 18:50

Re: ACS con ACV vs accumulo "normale"

Messaggio da SERGIARA »

Tom Bishop ha scritto:Basta che rifai il calcolo Caleffi imponendo la potenza del generatore a 88kW e verifichi che accumulo ti viene.
Vengono 1450 l con superficie 3.9 mq (acqua primario 75/70 °C).
Se metti uno scambiatore esterno hai un maggiore sfruttamento del volume di accumulo (V. precedenti thread)
christian619
Messaggi: 2719
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: ACS con ACV vs accumulo "normale"

Messaggio da christian619 »

Grazie delle risposte, il sistema ACV funziona diversamente infatti con il loro sw sul sito impostando i dati
da come risultato 600 litri.... sto cercando di capire perchè...

(NB: anche io ho sempre usato Caleffi ma con accumoli normali)
soloalfa
Messaggi: 1190
Iscritto il: ven ott 10, 2008 16:36

Re: ACS con ACV vs accumulo "normale"

Messaggio da soloalfa »

che dati di input utilizza ACV? consumo orario? prevlievo? precarica?
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Marzio
Messaggi: 447
Iscritto il: gio apr 30, 2009 18:55

Re: ACS con ACV vs accumulo "normale"

Messaggio da Marzio »

Attenzione, il software ACV se non ricordo male utilizzo il metodo francese per il calcolo del fabbisogno di acs, ben diverso da quello Caleffi o della UNI 9182, che risultano più cautelativi e di conseguenza generano accumuli di capacità più elevata.
christian619
Messaggi: 2719
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: ACS con ACV vs accumulo "normale"

Messaggio da christian619 »

Marzio ha scritto:Attenzione, il software ACV se non ricordo male utilizzo il metodo francese per il calcolo del fabbisogno di acs, ben diverso da quello Caleffi o della UNI 9182, che risultano più cautelativi e di conseguenza generano accumuli di capacità più elevata.
E' vero il contrario.... vengono valori più bassi.... provare per credere (basta registrarsi)...
Marzio
Messaggi: 447
Iscritto il: gio apr 30, 2009 18:55

Re: ACS con ACV vs accumulo "normale"

Messaggio da Marzio »

christian619 ha scritto:
Marzio ha scritto:Attenzione, il software ACV se non ricordo male utilizzo il metodo francese per il calcolo del fabbisogno di acs, ben diverso da quello Caleffi o della UNI 9182, che risultano più cautelativi e di conseguenza generano accumuli di capacità più elevata.
E' vero il contrario.... vengono valori più bassi.... provare per credere (basta registrarsi)...
Ho riletto quello che ho scritto e non si capiva una mazza scusate la fretta,
quello che volevo dire era proprio che col metodo Caleffi o della UNI 9182 vengono fabbisogni più elevati, con ACV pià bassi. :D
Rispondi