camino esistente caldaia a legna e cambio generatore > 35 kw

Messaggio da girondone »

buon giorno
provo ad inquadrare la situazione per chiarirmi cosa la teoria di ce che si dovrebbe fare

allora
cambio generatore da legna ( 45 kw) a legna 36 kw ( evitiamo di discutere perchè 36... lasciamo perdere... questioni di potenze per quella marca di caldaie con potenze diverse da legna e pellet , essendo predisposta per pellet)
idraulicamente arlando cambia poco o nulla
nel senso che il primario caldaia puffer resta quello
ed avalle di quello si porteranno le attuali climatiche delle zone in caldaia per farle gestoire da lei.. tutto li

il mio dubbio è sul camino
c'è un canale da fumo no isolato e fin li va beh si potrà cambiare e poi c'è un camino di recente cpostruzione che passa nella parete esterna del fabbricato ristrutturato

naturalmente no esistono dico ne targhette camino ecc come sempre del resto

per il conto energia termico si richiesde relazine di porgetto con schemi firmati dal progettista
chiedo

come vi comportereste
ed in base a che riferimeti legislativi e normativi?

dovrei verificare il diametro del camino rifacendo il calcolo?
lasciereste l onere all installatore escludendo tutto dal progetto?

il 152 da indicazioni su obbligo di progettaizone camini ?
grazie
poi la pratica come al solito sarà diversa ma volevo chiarirmi la situazione soprattutto per il progetto da consegnare ed il prezzo relativo
SERGIARA
Messaggi: 382
Iscritto il: mer ago 24, 2011 18:50

Re: camino esistente caldaia a legna e cambio generatore > 35 kw

Messaggio da SERGIARA »

Finora non mi sono capitati casi simili.
Prova guardare qui : http://www.credilizia.it/Apps/WebObject ... 0&lang=ita
Sono linee guida.
girondone
Messaggi: 13271
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: camino esistente caldaia a legna e cambio generatore > 35 kw

Messaggio da girondone »

Grazie le conosco
Ma sono x un altro pianeta :-)
Dico
Targhette
Spazzacamini ecc

Non riesco proprio a capire cosa dovrei fare come 'progetto'
iltubo
Messaggi: 1001
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: camino esistente caldaia a legna e cambio generatore > 35 kw

Messaggio da iltubo »

girondone ha scritto:Grazie le conosco
Ma sono x un altro pianeta :-)
Dico
Targhette
Spazzacamini ecc

Non riesco proprio a capire cosa dovrei fare come 'progetto'
Italialand come al solito..... Se guardiamo quello che ci vuole ( targhette, dico ecc....) dovremmo far sostituire la canna fumaria.
Io solitamente per canne uso gas (legna me ne è capitata una sola) se ho una canna decente e recente faccio un calcolo di verifica
e vedo se c'è da adeguare qualcosa tipo comignolo o sacca/ispezione, altrimenti non se ne esce.
SERGIARA
Messaggi: 382
Iscritto il: mer ago 24, 2011 18:50

Re: camino esistente caldaia a legna e cambio generatore > 35 kw

Messaggio da SERGIARA »

Prova questo sul DLGS 152, non so se può esserti utile, di più non so.
https://www.google.it/webhp?sourceid=ch ... %27lgs+152
girondone
Messaggi: 13271
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: camino esistente caldaia a legna e cambio generatore > 35 kw

Messaggio da girondone »

GRAZIE a tutti
conosco anche quell ultimo doc

se dovessi progettare da zero ok ( tranne le cavbolate del 152) saprei come comportarmi

così sono in difficoltà tra il no voler fare il solito rompi.....
e fare le cose giuste
girondone
Messaggi: 13271
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: camino esistente caldaia a legna e cambio generatore > 35 kw

Messaggio da girondone »

la 10847 forse potrebbe aiutare
con il suo
RAPPORTO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO

che dite?
iltubo
Messaggi: 1001
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: camino esistente caldaia a legna e cambio generatore > 35 kw

Messaggio da iltubo »

Non ho la 10847, se come penso il rapporto di manutenzione e controllo è una sorta di lista di verifica come lo è un RTV per il gas puo essere uno strumento utile. Poi direi che comunque sia non hai targhetta e/o riferimenti al materiale costituente la canna quindi o la tieni per buona o la si cambia e purtroppo la palla resta nelle tue mani senza avere una copertura normativa.
Come scritto sopra io farei tutte le verifiche del caso (compresa l'adeguatezza del passaggio tetto) e se la canna è decente la terrei.
girondone
Messaggi: 13271
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: camino esistente caldaia a legna e cambio generatore > 35 kw

Messaggio da girondone »

tra l altro cercando su internet
non trovo riferimenti alla 10847 come strumentazione per fare la prova
mentre li trovo per le prove delle 10845 e delle 10683