Valvola con tee di prova = valvola generale

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2659
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Valvola con tee di prova = valvola generale

Messaggio da christian619 »

In un caso dal contatore come richiesto dalla UNI 11528 metterò sul codolo una valvola con prova pressione. Poi andrò direttamente in c.t.
Tale valvola con tee di prova, posizionata all'esterno nella nicchia contatore, può essere considerata come la valvola generale della c.t.
Direi di si...
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Valvola con tee di prova = valvola generale

Messaggio da Kalz »

a mio avviso, se il contatore è posto in nicchia all'esterno su parete della centrale termica in prossimità dell'accesso della stessa e debitamente segnalata con cartellonistica, ritengo che sia possibile.
Se possibile lo sportello della nicchia del contatore non lo chiuderei a chiave.....meglio se installato all'interno di proprietà delimitata in maniera tale da evitare manomissioni improprie.
Cmq preventivamente se si ha la possibilità sentire il funzionario dei VVFF cosa ne pensa.