Ciao a tutti.
Sto facendo una diagnosi energetica a per un palazzetto dello sport.
L'impianto è composto da da due caldaie a tre giri di fumo (290+175 kw), UTA 35000 m³/h per il riscaldamento della palestra, radiatori per la zona spogliatoi, fan coil per il bar. per acs boiler da 2000 l. l'impianto lavora con Tm 70°C e Tr 60°C.
volevo fare il riepilogo degli accorgimenti da adottare per ottimizzare il rendimento della caldaia a condensazione, che vorrei mettere in sostituzione alle esistenti; direi:
- Sonda esterna che mi abbassa la Tm praticamente al 90% della stagione invernale
- Valvole termostatiche sui radiatori
- Installazione circolatori a velocità variabile
- Verificare per bene il sistema di termoregolazione in ambiente.
per la UTA potrei sostituire la batteria con una più grande per avere maggior scambio e abbassare la Tr
altro che potrei fare?
buon 1° maggio!
Ottimizzare rendimento caldaia a condensazione
Moderatore: Edilclima
Ottimizzare rendimento caldaia a condensazione
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Re: Ottimizzare rendimento caldaia a condensazione
E basta lavorare anche alla festa!!
Sarebbe bello riuscire ad abbassare la T sia mandata che ritorno
Per la uta se abbassi la temperatura della batteria e quindi dell'aria verifica anche se con la portata riesci a soddisfare il carico.
Verifica anche i fan coil e radiatori se ce la fanno con t più bassa.
Sarebbe bello riuscire ad abbassare la T sia mandata che ritorno
Per la uta se abbassi la temperatura della batteria e quindi dell'aria verifica anche se con la portata riesci a soddisfare il carico.
Verifica anche i fan coil e radiatori se ce la fanno con t più bassa.
Re: Ottimizzare rendimento caldaia a condensazione
Esatto abbassare la Tr... lo fa climatica quando non ho la T di progetto. quando avro' -5/-7°C (Quanto in un anno?! Quest'anno mai! Zona E, pianura padana) non condenserà...
Il risparmio sarà sensibile nei mesi miti
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !