Messaggio da etec83 »

Ho un'autorimessa al livello seminterrato.
Stavo calcolandomi la lunghezza dei percorsi di fuga.

Un dubbio.

Io devo considerare i 40 m fino a luogo sicuro.

Se ho una scala protetta devo calcolarmi il percorso anche delle scale fino all'esterno al piano terra (in luogo sicuro), come dice una lettera circolare.

Nel mio caso però io ho che le scale che mi conducono all'esterno al piano terra, sono comunicanti con l'autorimessa attraverso una porta REI, ma sono scoperte su spazio a cielo libero.
In questo caso devo sempre computare la tratta delle scale nella lunghezza del percorso?
Terminus
Messaggi: 13635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: uscita autorimessa su scala aperta

Messaggio da Terminus »

A rigore potresti considerarle come luogo sicuro se fossero su "spazio scoperto".
Altrimenti sarebbero un percorso di esodo non ancora sicuro.
etec83
Messaggi: 893
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: uscita autorimessa su scala aperta

Messaggio da etec83 »

E infatti, il problema è che non rientrano nella definizione di spazio scoperto.
Terminus
Messaggi: 13635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: uscita autorimessa su scala aperta

Messaggio da Terminus »

Riesci ad inserire una doppia porta EI, creando un filtro prima delle scale ?
Tom Bishop
Messaggi: 5959
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: uscita autorimessa su scala aperta

Messaggio da Tom Bishop »

È capitato anche a me e ho risolto inserendo una doppia porta, sopra il filtro risulta a cielo libero e quindi correttamente aerato. Dopo la seconda porta sei in un luogo sicuro.