Ho un'autorimessa al livello seminterrato.
Stavo calcolandomi la lunghezza dei percorsi di fuga.
Un dubbio.
Io devo considerare i 40 m fino a luogo sicuro.
Se ho una scala protetta devo calcolarmi il percorso anche delle scale fino all'esterno al piano terra (in luogo sicuro), come dice una lettera circolare.
Nel mio caso però io ho che le scale che mi conducono all'esterno al piano terra, sono comunicanti con l'autorimessa attraverso una porta REI, ma sono scoperte su spazio a cielo libero.
In questo caso devo sempre computare la tratta delle scale nella lunghezza del percorso?
uscita autorimessa su scala aperta
Moderatore: Edilclima
Re: uscita autorimessa su scala aperta
A rigore potresti considerarle come luogo sicuro se fossero su "spazio scoperto".
Altrimenti sarebbero un percorso di esodo non ancora sicuro.
Altrimenti sarebbero un percorso di esodo non ancora sicuro.
Re: uscita autorimessa su scala aperta
E infatti, il problema è che non rientrano nella definizione di spazio scoperto.
Re: uscita autorimessa su scala aperta
Riesci ad inserire una doppia porta EI, creando un filtro prima delle scale ?
-
- Messaggi: 5959
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: uscita autorimessa su scala aperta
È capitato anche a me e ho risolto inserendo una doppia porta, sopra il filtro risulta a cielo libero e quindi correttamente aerato. Dopo la seconda porta sei in un luogo sicuro.
Tom Bishop