Messaggio da etec83 »

Scusate ho una domanda che magari potrà sembrare sciocca, ma che non avevo mai approfondito.
Il caso è di una albergo con altezza superiore a 24 m antincendio e fino a 54 m.

In questo caso devo garantire R 90 per le strutture portanti e REI 90 per le strutture di separazione.

Supponiamo che io abbia un vano scale o un vano di un cavedio.
Questo vano è portante quindi mi deve garantire il requisito R 90, però è anche un elemento di separazione, in quanto una sua parete mi confina con un filtro fumo.
Alla fine io lo devo certificare solo R 90 o anche EI 90?
Terminus
Messaggi: 13633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: strutture portanti e grado di resistenza al fuoco

Messaggio da Terminus »

La portanza la deduci dal progetto strutturale. La necessità di compartimentazione dal tuo progetto antincendio.
Le certificazioni vengono di conseguenza.