Scusate ho una domanda che magari potrà sembrare sciocca, ma che non avevo mai approfondito.
Il caso è di una albergo con altezza superiore a 24 m antincendio e fino a 54 m.
In questo caso devo garantire R 90 per le strutture portanti e REI 90 per le strutture di separazione.
Supponiamo che io abbia un vano scale o un vano di un cavedio.
Questo vano è portante quindi mi deve garantire il requisito R 90, però è anche un elemento di separazione, in quanto una sua parete mi confina con un filtro fumo.
Alla fine io lo devo certificare solo R 90 o anche EI 90?
strutture portanti e grado di resistenza al fuoco
Moderatore: Edilclima
Re: strutture portanti e grado di resistenza al fuoco
La portanza la deduci dal progetto strutturale. La necessità di compartimentazione dal tuo progetto antincendio.
Le certificazioni vengono di conseguenza.
Le certificazioni vengono di conseguenza.