Impianto Antincendio Palestra Comunale

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
dessi_anto
Messaggi: 23
Iscritto il: gio lug 08, 2010 22:08

Impianto Antincendio Palestra Comunale

Messaggio da dessi_anto »

Buonasera.
L'impianto è esistente già da parecchi anni ma non è mai stato richiesto il CPI.
L'amministrazione si è ora decisa di presentare la domanda.
La palestra ha una capienza spettatori maggiore di 100 e una superficie maggiore di 200 mq.
Non esiste un progetto con dimensionamento delle tubazioni e calcoli di portata, ma solo un disegno tecnico da cui si nota l'anello dell'impianto che alimenta n°4 naspi interni e n°4 uni 45 esterne più 1 attacco di mandata per vvf.
Il gruppo di pressurizzazione con 1 motopompa diesel e 1 pompa pilota non è funzionante e non risponde alle normative (ne alla 9490, ne alla 12845), che fare ?
Ho deciso di agire in questo modo:
Verifica dei diametri delle tubazioni dell'anello dalle valvole di intercettazione presenti.
Verifica dei diametri delle tubazioni dei rami.
Sostituzione delle cassette uni 45 e dei Naspi presenti ormai vecchi e inefficienti.
Progettazione dell'impianto con calcolo delle perdite e calcolo della portata e della prevalenza necessaria.
Sostituzione del gruppo di pressurizzazione con uno a norma 12845.
Tutto quadra ma mi sorge un dubbio: chi certifica la tubazione esistente ?
E' sufficiente eseguire il collaudo dell' impianto a 14 Bar come prescritto dalla norma e certificare la sua tenuta?
E' necessario verificare se tutti i raccordi usati sono PN16 ?
Conviene sostituire il tutto ?
Come vi comportereste voi (o come vi comportate in questi casi) ?
Grazie.
Terminus
Messaggi: 13606
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Impianto Antincendio Palestra Comunale

Messaggio da Terminus »

Dipende da qual'è il budget disponibile.
Se non si può sostituire la distribuzione, si ovvia con un collaudo ed una DIRI.
dessi_anto
Messaggi: 23
Iscritto il: gio lug 08, 2010 22:08

Re: Impianto Antincendio Palestra Comunale

Messaggio da dessi_anto »

Si. penso sia la soluzione migliore.
Grazie.
Rispondi