scarico singole caldaie in copertura.
Moderatore: Edilclima
scarico singole caldaie in copertura.
Nuova costruzione con legislazione nazionale (no norme regionali specifiche).
3 livelli (piano terra primo e secondo).
alloggi residenziali con generatore autonomo a gas a condensazione con produzione acs istantanea.
Mi chiedono se sia possibile scaricare ogni singolo generatore con un proprio "canale da fumo" verticale posto in un apposito cavedio fino alla copertura del fabbricato, senza fare la canna fumaria. In pratica utilizzeranno uno sdoppiatore fumi con presa aria esterna a livello del generatore e scarico diretto in copertura. Tutti i canali da fumo starebbero nello stesso cavedio.
In realtà non credo ci siano limitazioni a riguardo anche perché è riportato da molti costruttori di caldaie tale modalità di scarico.
Mi sfugge qualche normativa specifica?
3 livelli (piano terra primo e secondo).
alloggi residenziali con generatore autonomo a gas a condensazione con produzione acs istantanea.
Mi chiedono se sia possibile scaricare ogni singolo generatore con un proprio "canale da fumo" verticale posto in un apposito cavedio fino alla copertura del fabbricato, senza fare la canna fumaria. In pratica utilizzeranno uno sdoppiatore fumi con presa aria esterna a livello del generatore e scarico diretto in copertura. Tutti i canali da fumo starebbero nello stesso cavedio.
In realtà non credo ci siano limitazioni a riguardo anche perché è riportato da molti costruttori di caldaie tale modalità di scarico.
Mi sfugge qualche normativa specifica?
Re: scarico singole caldaie in copertura.
dice che è vietato? che è consentito?girondone ha scritto:7129 2008
non ho capito la risposta
Re: scarico singole caldaie in copertura.
Nessuno mi da una mano?
Re: scarico singole caldaie in copertura.
UNI 10845, è ammesso intubamento fino a tetto.
Attenzione che i condotti non devono toccarsi..... ci sono delle distanze minime tra i tubi e il cavedio deve essere areato.
Attenzione che i condotti non devono toccarsi..... ci sono delle distanze minime tra i tubi e il cavedio deve essere areato.
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
Re: scarico singole caldaie in copertura.
ciaoarmyceres ha scritto:UNI 10845, è ammesso intubamento fino a tetto.
Attenzione che i condotti non devono toccarsi..... ci sono delle distanze minime tra i tubi e il cavedio deve essere areato.
grazie
però trattandosi di nuova installazione non credo che la definizione di intubamento possa applicarsi. Non credi?
Re: scarico singole caldaie in copertura.
Preleva la 7129 da qui:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/ind ... /norme-uni
Guarda da pagina 25 (del testo).
Vedi anche figure 21 e 22....
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/ind ... /norme-uni
Guarda da pagina 25 (del testo).
Vedi anche figure 21 e 22....
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
Re: scarico singole caldaie in copertura.
grazie armyceres,
vorrei realizzare quanto visibile in UNI 7129-3:2008 Pagina 35 figura 22 (guarda caso sono proprio quattro livelli ).
Non capisco però se tale soluzione sia fattibile solo per installazione di generatori di calore in edifici esistenti o se anche per nuovi edifici.
Riguardo i camini/canali da fumo, credo di aver capito che possono essere i tubi da fumo forniti dal costruttore del generatore.
Prima di imbarcarmi in questa soluzione però vorrei esserne sicuro (e attualmente non lo sono).
vorrei realizzare quanto visibile in UNI 7129-3:2008 Pagina 35 figura 22 (guarda caso sono proprio quattro livelli ).
Non capisco però se tale soluzione sia fattibile solo per installazione di generatori di calore in edifici esistenti o se anche per nuovi edifici.
Riguardo i camini/canali da fumo, credo di aver capito che possono essere i tubi da fumo forniti dal costruttore del generatore.
Prima di imbarcarmi in questa soluzione però vorrei esserne sicuro (e attualmente non lo sono).
Re: scarico singole caldaie in copertura.
Certo che vale anche su edifici nuovi
Re: scarico singole caldaie in copertura.
Certo che vale anche su edifici nuovi
Re: scarico singole caldaie in copertura.
girondone ha scritto:Certo che vale anche su edifici nuovi
thx
Re: scarico singole caldaie in copertura.
La 7129 è applicabile sia nelle nuove realizzazioni, sia per le ristrutturazioni....
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
-
- Messaggi: 1
- Iscritto il: ven apr 10, 2015 10:03
Re: scarico singole caldaie in copertura.
Salve!
Mi dareste una mano a risolvere un dubbio?
E' possibile realizzare un intubamento inserendo in una vecchia canna fumaria i camini di una nuova caldaia a pellet, di uno scaldacqua a gas e di un forno a legna (peraltro poco utilizzato)?
Grazie!
Claudio
Mi dareste una mano a risolvere un dubbio?
E' possibile realizzare un intubamento inserendo in una vecchia canna fumaria i camini di una nuova caldaia a pellet, di uno scaldacqua a gas e di un forno a legna (peraltro poco utilizzato)?
Grazie!
Claudio
Re: scarico singole caldaie in copertura.
IMHO, una vecchia canna fumaria se è stata dismessa non è altro che un cavedio cilindrico verticale, quindi, se ripeto è stata dismessa, dentro ci puoi far passare tutto.claudiocongiu ha scritto:Salve!
Mi dareste una mano a risolvere un dubbio?
E' possibile realizzare un intubamento inserendo in una vecchia canna fumaria i camini di una nuova caldaia a pellet, di uno scaldacqua a gas e di un forno a legna (peraltro poco utilizzato)?
Grazie!
Claudio
Problema: quanto è grande la sezione? ci vanno i tre nuovi camini?
Se lo spazio è sufficiente, se il fissaggio non da problemi, se i camini sono a tenuta, doppia parete coibentati, se è rispettato lo spazio di rispetto indicato dalla norma da materiali adiacenti i camini, che dipende dalle condizioni di utilizzo e dalla potenza termica dell'apparecchio installato, non conosco norme ostative.
Re: scarico singole caldaie in copertura.
dovrei riguardarmi tutte le norme.. ma dici che basta la dopia parete per poter mettere tre cose così diverse nello stesso cavedio?
mmm
7129
10845
10683
sicuro ci va progetto professionista
e poi il forno nemmeno sarà normato
mmm
7129
10845
10683
sicuro ci va progetto professionista
e poi il forno nemmeno sarà normato
Re: scarico singole caldaie in copertura.
IMHO, ma non ho guardato le norme, è simile al caso di più canne fumarie singole per apparecchi singoli che vanno in copertura. faresti un cavedio per ciascuna canna fumaria? credo non sia necessario.girondone ha scritto:dovrei riguardarmi tutte le norme.. ma dici che basta la dopia parete per poter mettere tre cose così diverse nello stesso cavedio?
mmm
7129
10845
10683
sicuro ci va progetto professionista
e poi il forno nemmeno sarà normato
è poi, perché dici che ci vuole il progetto? mi sfugge il riferimento normativo/giuridico/legislativo.
il fatto che il forno non è normato è solo di aiuto. Apparecchio in categoria A per combustibili solidi? potrebbe andare bene?
oppure cucina speciale a combustibile solido... (immagina il vecchio pentolone a cavallo del fuoco con il minestrone di verdure e la vecchina che mescola con il mestolone di legno...)
Re: scarico singole caldaie in copertura.
Intubamento multiplo anche di sole caldaia a gas = obbligo di progetti del professionista
Da 7129
Da 7129
-
- Messaggi: 25
- Iscritto il: ven apr 03, 2015 12:22
Re: scarico singole caldaie in copertura.
Ciao cooperate,
se si tratta di condominio è permesso avere fino a n.04 le caldaiette per un massimo di potenza termica di 35 kw cadauna e ognuno con il suo camale fumo singolo che deve sfociare un 1 mt sopra il tetto di copertura......altrimenti se le unità abitative sono superiori a 4 unità.........
bisogna fare il progetto per impianti di riscaldamento centralizzato in contabilizzione indivuduale anche per l'A.C.S. integrazione di pannelli solari,ecc. avrai bisogno della consulenza di un termotecnico......
se si tratta di condominio è permesso avere fino a n.04 le caldaiette per un massimo di potenza termica di 35 kw cadauna e ognuno con il suo camale fumo singolo che deve sfociare un 1 mt sopra il tetto di copertura......altrimenti se le unità abitative sono superiori a 4 unità.........
bisogna fare il progetto per impianti di riscaldamento centralizzato in contabilizzione indivuduale anche per l'A.C.S. integrazione di pannelli solari,ecc. avrai bisogno della consulenza di un termotecnico......
Re: scarico singole caldaie in copertura.
secondo me fai un po' di confusione...1aELEMENTARE ha scritto:Ciao cooperate,
se si tratta di condominio è permesso avere fino a n.04 le caldaiette per un massimo di potenza termica di 35 kw cadauna e ognuno con il suo camale fumo singolo che deve sfociare un 1 mt sopra il tetto di copertura......altrimenti se le unità abitative sono superiori a 4 unità.........
bisogna fare il progetto per impianti di riscaldamento centralizzato in contabilizzione indivuduale anche per l'A.C.S. integrazione di pannelli solari,ecc. avrai bisogno della consulenza di un termotecnico......
Re: scarico singole caldaie in copertura.
Giusto un pelo
-
- Messaggi: 25
- Iscritto il: ven apr 03, 2015 12:22
Re: scarico singole caldaie in copertura.
VAGLIELO A SPIEGARE TU AI TECNICI DEL COMUNE DI NOVARA O QUI FAI COSI O SEI TAGLIATO FUORI......SE SEI TANTO BRAVO
QUI FANNO COME CIANNO VOGLIONO LORO O HAI FINITO DI LAVORARE
QUI FANNO COME CIANNO VOGLIONO LORO O HAI FINITO DI LAVORARE