Nel dimensionare la linea gas con UNI 11528 oltre a fare attenzione a non andare oltre i 5 m/s di velocità, vi ponete come limite anche 1 mbar di perdita di pressione o no?
Mi pare che la norma diversamente dalla UNI 7129 non ponga limiti sulla caduta di pressione ma dica solo che gli apparecchi devono funzionare
Perdita di carico rete gas 1 mbar?
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2632
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Perdita di carico rete gas 1 mbar?
Si é così come il DM del resto
PS. Ma per dimensionare con la nuova norma non manca qualche coeff. Come si diceva in altro post?
PS. Ma per dimensionare con la nuova norma non manca qualche coeff. Come si diceva in altro post?
-
- Messaggi: 2632
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Perdita di carico rete gas 1 mbar?
scusa ma non voglio fraintendere... quindi non è necessario secondo te rispettare un DP di 1 mbar?girondone ha scritto:Si é così come il DM del resto
PS. Ma per dimensionare con la nuova norma non manca qualche coeff. Come si diceva in altro post?
Re: Perdita di carico rete gas 1 mbar?
direi proprio di no
come appunto si faceva con il dm
come appunto si faceva con il dm
Re: Perdita di carico rete gas 1 mbar?
Per il calcolo mi riferivo a questo discorso.
viewtopic.php?f=2&t=19258&p=120674&hili ... te#p120674
viewtopic.php?f=2&t=19258&p=120674&hili ... te#p120674
Re: Perdita di carico rete gas 1 mbar?
domanda per Girondone:
5.2.2.a: pressione di erogazione a valle del contatore
5.2.2.b: pressione di funzionamento in regime dinamico del generatore
quando mai riesci a farti dare questi 2 dati?
Per mia esperienza l'azienda del gas si limita a dare i soliti 20 mbar nominali senza garantire il valore minimo, sui libretti dei generatori termici è indicata la stessa pressione di funzionamento di 20 mbar senza indicare i valori minimi di corretto funzionamento e quindi cosa si può fare se non adottare il solito valore cautelativo di 1 mbar?
Qualche possibilità in più si ha per impianti in bassa pressione nei quali a monte del contatore c'è un riduttore di pressione, in questo caso si può essre ragionevolmente sicuri di avere garantita una corretta pressione al contatore.
5.2.2.a: pressione di erogazione a valle del contatore
5.2.2.b: pressione di funzionamento in regime dinamico del generatore
quando mai riesci a farti dare questi 2 dati?
Per mia esperienza l'azienda del gas si limita a dare i soliti 20 mbar nominali senza garantire il valore minimo, sui libretti dei generatori termici è indicata la stessa pressione di funzionamento di 20 mbar senza indicare i valori minimi di corretto funzionamento e quindi cosa si può fare se non adottare il solito valore cautelativo di 1 mbar?
Qualche possibilità in più si ha per impianti in bassa pressione nei quali a monte del contatore c'è un riduttore di pressione, in questo caso si può essre ragionevolmente sicuri di avere garantita una corretta pressione al contatore.
Re: Perdita di carico rete gas 1 mbar?
Mai ovviamente!! 
Infatti mica nessuno dice che non si può fare il discordo del mmbar

Infatti mica nessuno dice che non si può fare il discordo del mmbar
Re: Perdita di carico rete gas 1 mbar?
Mai ovviamente!! 
Infatti mica nessuno dice che non si può fare il discordo del mmbar