Terzo Responsabile

Messaggio da lino »

Ho necessità di sapere se chi possiede i requisiti previsti nella Legge 46/90 può fare il terzo responsabile di un impianto, sia pubblico che privato, con potenzialità maggiore a Kw 500. :oops:

Anticipatamente ringrazio.
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Messaggio da Kalz »

Terzo responsabile > a 350 kW impianti in edifici pubblici obbligatorio per vecchio DPR 412/93 ISO 9001
Terminus
Messaggi: 13571
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Terzo Responsabile

Messaggio da Terminus »

lino ha scritto:Ho necessità di sapere se chi possiede i requisiti previsti nella Legge 46/90 può fare il terzo responsabile di un impianto, sia pubblico che privato, con potenzialità maggiore a Kw 500. :oops:

Anticipatamente ringrazio.
Attenzione Attenzione.
Leggendo tra le infinite maglie del D.Lgs.152/06, per la precisione art.287.
Sopra i 232 kW occorre un patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili, rilasciato dall'ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso con esame finale.
resta fermo il requisito della ISO 9001 di cui al 412/93.
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Messaggio da Kalz »

Sopra i 232 kW occorre un patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili, rilasciato dall'ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso con esame finale.

Se non erro vale per impianti a combustibile solido o liquido, per questi due combustibili il patentino di 2° grado è un'ulteriore aggiunta.
Gassoso - Legge 46/90 lettera c ed e + ISO 9001
Liquido - Legge 46/90 lettera c + iso 9001 + patentino 2°
mcbspa
Messaggi: 88
Iscritto il: mer mag 02, 2007 10:33

Messaggio da mcbspa »

Poichè il Terzo Responsabile, così come definito dall'Art.7 del DL 192/2055, è colui che "sostituisce" il proprietario e si assume la responsabilità del controllo e manutenzione dell'impianto e NON chi lo Conduce, quindi non è richiesto il Patentino per essere Terzo Responsabile di un impianto e lo si può essere anche per impianti < 35 kW non solo per quelli > 35 kW.
Il Patentino lo deve avere il Conduttore dell'impianto, cio'è l'operatore incaricato del controllo e manutenzione degli impianti, cos' come definito sempre dall'Art.7 del Dl 192/2005.
Terminus
Messaggi: 13571
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Messaggio da Terminus »

Kalz ha scritto:Sopra i 232 kW occorre un patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili, rilasciato dall'ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso con esame finale.

Se non erro vale per impianti a combustibile solido o liquido, per questi due combustibili il patentino di 2° grado è un'ulteriore aggiunta.
Gassoso - Legge 46/90 lettera c ed e + ISO 9001
Liquido - Legge 46/90 lettera c + iso 9001 + patentino 2°
il Titolo II riguarda tutti i tipi di impianti termici civili sotto le varie soglie.
L'art.287 non dice nulla riguardo il combustibile, quindi dovrebbe valere anche per quelli alimentati a gas.
Il responsabile dell'esercizio e manutenzione è anche "conduttore" dell'impianto, sia esso proprietario o terzo, quindi il patentino è obbligatorio sopra i 232 kW (si veda la definizione di conduzione nell'All.A del 311).
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Messaggio da Kalz »

L'art.287 non dice nulla riguardo il combustibile, quindi dovrebbe valere anche per quelli alimentati a gas.
Il responsabile dell'esercizio e manutenzione è anche "conduttore" dell'impianto, sia esso proprietario o terzo, quindi il patentino è obbligatorio sopra i 232 kW (si veda la definizione di conduzione nell'All.A del 311).

Il patentino in 2° valeva per effetto della 615/66 per generatori a combustile solido e liquido, ovviamente il terzo responsabile che gli capita di avere l'incarico su un generatore alimentato con comb. liquido in aggiunta dovrà avere il patentino... così è come la sapevo io...sto c....o di DLGS 152 CREA CASINI.....
ezgaddi
Messaggi: 38
Iscritto il: gio nov 02, 2006 21:51

Messaggio da ezgaddi »

mcbspa ha scritto:Poichè il Terzo Responsabile, così come definito dall'Art.7 del DL 192/2055, è colui che "sostituisce" il proprietario e si assume la responsabilità del controllo e manutenzione dell'impianto e NON chi lo Conduce, quindi non è richiesto il Patentino per essere Terzo Responsabile di un impianto e lo si può essere anche per impianti < 35 kW non solo per quelli > 35 kW.
Il Patentino lo deve avere il Conduttore dell'impianto, cio'è l'operatore incaricato del controllo e manutenzione degli impianti, cos' come definito sempre dall'Art.7 del Dl 192/2005.
Attenzione: Il TR non puo' delegare ad altri la manutenzione ordinaria
art 11 DPR 412, solo occasionalmente puo' subappaltare
per la manut straordinaria
saluti ge
etaingegneria
Messaggi: 176
Iscritto il: mer mar 14, 2007 11:55
Contatta:

per generatori di vapore

Messaggio da etaingegneria »

Per i generatori di vapore bisogna guardare la quantità di vapore prodotto :?: Sbaglio :?: In base a quel dato si stabilisce che tipo di patentino deve avere il conduttore (D.M. 01/03/1974).