aerazione naturale ed infissi

Messaggio da etec83 »

Nel DM delle autorimesse l'aerazione naturale la posso prevedere anche considerando infissi finestrati (per farla breve, poi c'è il discorso dello 0,003 % lo so), ma nel caso io abbia un deposito in cui non esiste specifica regola tecnica verticale può essere utilizzato lo stesso principio?
Ad esempio io mi baso seguendo quanto rischiesto dal DM uffici per gli archivi e cioé 1/40 della superficie dell'archivio.
In quel caso non viene specificato se l'aerazione dev'essere permanente o meno?

Voi sapete se c'è qualche lettera circolare o quesito?
Terminus
Messaggi: 13633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: aerazione naturale ed infissi

Messaggio da Terminus »

Dipende dalla tua VDR.
In funzione del carico di incendio e della tipologia dell'attività e dell'edificio, potresti accontentarti o meno di aperture provviste di vetrate frangibili dall'esterno o bassofondenti.
All'aumento del livello di rischio devi prevedere aperture permanenti o comunque sistemi di apertura remota manuali o automatici.