Comunicazione tra ospedale e attività 49A

Messaggio da arkanoid »

Mi confermate che non è concessa la comunicazione tra una struttura ospedaliera ed un'attività 49 A (piccolo locale con cogeneratore) nemmeno filtrato o tramite spazio scoperto? Sul DM del 2002 non è ricompresa tra quelle al 2.2

Cioè, può comunicare con un'attività 74 (ex 91) ma non con piccolo cogeneratore che va previsto quindi in un edificio fisicamente separato?
redigere redigere redigere
Ronin
Messaggi: 6837
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Comunicazione tra ospedale e attività 49A

Messaggio da Ronin »

può comunicare con la 74/91 soltanto se questa è una cucina, se è una centrale termica va comunque separata.

Ps: da spazio scoperto ovviamente va bene, vorrei anche vedere che dovesse esserci un muro invalicabile...
PPS: l'edificio va separato "funzionalmente e strutturalmente", il che è diverso da fisicamente (ad es. CT in edificio costruito in aderenza, senza aperture, va bene)