Messaggio da soloalfa »

Ho visto un progetto di una palazzina residenziale in cui mediante VMC a semplice flusso, quindi estraendo dai bagni, si convoglia l'aria al piano terra dove c'è il locale pompa di calore ad aria... interessante... ma si puo'!? La PDC aspira l'aria dei bagni o dall'apertura del locale e la espelle ad un altezza di 2.50. Mi sembra una follia visto che ai piani sopra ci sono le finestre degli appartamenti...
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9832
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Estrazione bagni e adduzione aria PDC

Messaggio da NoNickName »

E la espelle all'esterno? Se è così, tutto regolare. Non sono mica fumi...
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
soloalfa
Messaggi: 1190
Iscritto il: ven ott 10, 2008 16:36

Re: Estrazione bagni e adduzione aria PDC

Messaggio da soloalfa »

si all'esterno... forse mi sto confondendo ma l'ASL mi dice che l'estrazione bagni è da portare a tetto...
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9832
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Estrazione bagni e adduzione aria PDC

Messaggio da NoNickName »

soloalfa ha scritto:si all'esterno... forse mi sto confondendo ma l'ASL mi dice che l'estrazione bagni è da portare a tetto...
Le finestre dei bagni sono vietate in facciata?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
simcat
Messaggi: 1963
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: Estrazione bagni e adduzione aria PDC

Messaggio da simcat »

soloalfa ha scritto:si all'esterno... forse mi sto confondendo ma l'ASL mi dice che l'estrazione bagni è da portare a tetto...
Il tuo dubbio è assolutamente lecito: a parte la ASL, quasi tutti i regolamenti edilizi vietano l'espulsione aria dai bagni in facciata. Probabilmente dovresti verificare le quantità d'aria in gioco, magari quella dei bagni è solo una minima parte ed è stata valutata che l'aria di espulsione sia idonea (situazione comunque sempre molto discutibile).
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1783
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Estrazione bagni e adduzione aria PDC

Messaggio da gararic »

ha ragione chi dice che dipende dall' ASL che a volte applica in maniera . . . un poco rigida diciamo . . . il regolamento che fa a sua volta riferimento alla 10339
riccardo - affetto da superbonus
soloalfa
Messaggi: 1190
Iscritto il: ven ott 10, 2008 16:36

Re: Estrazione bagni e adduzione aria PDC

Messaggio da soloalfa »

simcat ha scritto:
soloalfa ha scritto:si all'esterno... forse mi sto confondendo ma l'ASL mi dice che l'estrazione bagni è da portare a tetto...
Il tuo dubbio è assolutamente lecito: a parte la ASL, quasi tutti i regolamenti edilizi vietano l'espulsione aria dai bagni in facciata. Probabilmente dovresti verificare le quantità d'aria in gioco, magari quella dei bagni è solo una minima parte ed è stata valutata che l'aria di espulsione sia idonea (situazione comunque sempre molto discutibile).
Ecco... La portata d'aria non è poca (Almeno relativamente). Dai bagni si estrae l'aria di tutto l'appartamento, X tot. n° appartamenti si arriva a circa 1000 m³/h.
Teoricamente si potrebbe riportare in copertura l'aria proveniente dai bagni ma praticamente...
Sto guardando la pompa di calore: ha una portata d'aria massima di 13000 m³/h. :shock: Bah... l'8% della portata totale, se tutto va bene è aria a 20°C. mi sembra una complicazione che non vale il beneficio energetico...



@NNN aprire la finestra e trovarsi sotto una griglia che ti butta fuori 1000 m³/h di aria che proviene dai cessi dei tuoi vicini non credo sia il massimo... sarà anche miscelata agli altri 12000, pero'...
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9832
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Estrazione bagni e adduzione aria PDC

Messaggio da NoNickName »

Ma perchè i tuoi vicini cagano tutto il giorno? Le tue finestre del bagno sono a tetto?

L'espulsione d'aria a tetto è per gli esalatori.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
simcat
Messaggi: 1963
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: Estrazione bagni e adduzione aria PDC

Messaggio da simcat »

NoNickName ha scritto:esalatori.
Tanto per parlare la stessa lingua, che cosa sono per te gli esalatori?
arkanoid
Messaggi: 5074
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Estrazione bagni e adduzione aria PDC

Messaggio da arkanoid »

NoNickName ha scritto:Ma perchè i tuoi vicini cagano tutto il giorno? Le tue finestre del bagno sono a tetto?

L'espulsione d'aria a tetto è per gli esalatori.
Non solo le ventilazioni delle colonne ma anche tutto ciò che è espulsione di aria viziata va portato a tetto.
redigere redigere redigere
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9832
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Estrazione bagni e adduzione aria PDC

Messaggio da NoNickName »

simcat ha scritto:
NoNickName ha scritto:esalatori.
Tanto per parlare la stessa lingua, che cosa sono per te gli esalatori?
Questi:

Immagine
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
simcat
Messaggi: 1963
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: Estrazione bagni e adduzione aria PDC

Messaggio da simcat »

NoNickName ha scritto:
simcat ha scritto:
NoNickName ha scritto:esalatori.
Tanto per parlare la stessa lingua, che cosa sono per te gli esalatori?
Questi:

Immagine
Ok, io sono abituato a chiamarla ventilazione....; per la "braca", ho sempre conosciuto e sentito il termine "braga".
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1783
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Estrazione bagni e adduzione aria PDC

Messaggio da gararic »

arkanoid ha scritto:
NoNickName ha scritto:Ma perchè i tuoi vicini cagano tutto il giorno? Le tue finestre del bagno sono a tetto?

L'espulsione d'aria a tetto è per gli esalatori.
Non solo le ventilazioni delle colonne ma anche tutto ciò che è espulsione di aria viziata va portato a tetto.
questo, appunto, secondo la lettura che alcune ASL impongono delle norme tecniche
riccardo - affetto da superbonus
epreventivi
Messaggi: 2
Iscritto il: sab nov 08, 2014 01:51
Contatta:

Re: Estrazione bagni e adduzione aria PDC

Messaggio da epreventivi »

I regolamenti di igiene comunali, tutti, prevedono vincoli di salubrità che obbligano di fatto lo scarico a tetto.
Rispondi