Buongiono.... ogni giorno nuove scoperte.
In un impianto esistente, le valvole di ritegno sono montate sulla mandata invece che sul ritorno come da consuetudine.
Se il verso del ritegno è corretto.... teoricamente non dovrebbe cambiare nulla rispetto alla loro funzione.... o sbaglio?
Grazie.
Valvole di ritegno
Moderatore: Edilclima
Re: Valvole di ritegno
è un circuito...
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Re: Valvole di ritegno
Qualche differenza potrebbe esserci per lo sfiato dell'aria.
Re: Valvole di ritegno
Noo, per lo sfiato dell'aria credo di no, anzi è più problematico con la ritegno sul ritorno.
La ritegno sulla mandata non permette lo scarico della tubazione se non si prevede un rubinetto a valle della stessa.
La ritegno sulla mandata non permette lo scarico della tubazione se non si prevede un rubinetto a valle della stessa.
Re: Valvole di ritegno
In che senso? Non comprendo....Qualche differenza potrebbe esserci per lo sfiato dell'aria.
Se il circuito e' chiuso io le metto sempre sulla mandata rispetto al circolatore in quanto riduco eventuali problemi di cavitazione essendo la valvola di ritegno una perdita di carico considerevole (specialmente se con ritorno a molla).
Se il circuito e' aperto si prevede una pompa di fondo sulla parte più bassa del circuito di aspirazione per tenere il circuito sempre innescato...