Rincalzo vasche di accumulo antncendio

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Marco16032010
Messaggi: 1
Iscritto il: gio nov 13, 2014 16:44

Rincalzo vasche di accumulo antncendio

Messaggio da Marco16032010 »

Come si calcola il rincalzo per una vasca di accumulo che ha un volume inferiore a quello previsto da norma? Ho visto sia la 10779 che 12845 ed a parte qualche riga non dice nulla di preciso di come dimensionarlo. Avete qualche suggerimento?
francis
Messaggi: 12
Iscritto il: lun mag 18, 2009 17:38

Re: Rincalzo vasche di accumulo antncendio

Messaggio da francis »

ciao, sto effettuando il calcolo per il rincalzo facendo riferimento alle portate massime che il comune di milano garantisce per ogni contatore in base a quanto stabilito dalla direttiva CEE 75/33 e tenendo conto della pressione dallo stesso garantita, ovvero 2 bar e delle perdite di carico distribuite ed accidentali della linea, usando la formula di hazen william Calcolo Portata di una condotta in pressione del sito Oppo.
Tu hai già trovato un'altra soluzione ?
Terminus
Messaggi: 13602
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Rincalzo vasche di accumulo antncendio

Messaggio da Terminus »

Dichiarazione dell'ente gestore sulla portata minima garantita ognitempo, come da UNI 10779.
Rispondi