L'art. 4.4.2.4 della UNI 7129 recita "Non è consentita la posa delle tubazioni sotto traccia, compreso sotto pavimento, nei
locali costituenti le parti comuni dell’edificio"...
...cosa intende per locali? vuol dire che nel cortile o portici posso andare sotto traccia a pavimento?
P.S. a piano interrato ho autorimessa soggetta a controllo VVF
Grazie
Tubazioni parti comuni
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5880
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Tubazioni parti comuni
Ma l'art. 4.4.1.4 mi consente di attraversare l'autorimessa e lo stesso art. mi dice che posso andare sottotraccia...
quindi secondo voi posso andare sottotraccia (rispettando le prescrizioni del 4.5.5) a soffitto dell'autorimessa con tubo in rame guainato? al di sopra ho i portici condominiali
In poche parole esco dal box contatori scendo in tubaz. a vista, attraverso il solaio tra portici e autorimessa, attraverso sottotraccia a soffitto una parte dell'autorimessa, riattraverso il solaio ed entro in un locale a piano terra, il
tuba con tubazione in rame in guaina.
Che dite ve bene?
Ciao
quindi secondo voi posso andare sottotraccia (rispettando le prescrizioni del 4.5.5) a soffitto dell'autorimessa con tubo in rame guainato? al di sopra ho i portici condominiali
In poche parole esco dal box contatori scendo in tubaz. a vista, attraverso il solaio tra portici e autorimessa, attraverso sottotraccia a soffitto una parte dell'autorimessa, riattraverso il solaio ed entro in un locale a piano terra, il
tuba con tubazione in rame in guaina.
Che dite ve bene?
Ciao
Re: Tubazioni parti comuni
locali inteso come androne/vano scalaingcar ha scritto:L'art. 4.4.2.4 della UNI 7129 recita "Non è consentita la posa delle tubazioni sotto traccia, compreso sotto pavimento, nei
locali costituenti le parti comuni dell’edificio"...
...cosa intende per locali? vuol dire che nel cortile o portici posso andare sotto traccia a pavimento?
P.S. a piano interrato ho autorimessa soggetta a controllo VVF
Grazie
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Re: Tubazioni parti comuni
non capisco cosa intendi per attraversare il solaio.ingcar ha scritto:Ma l'art. 4.4.1.4 mi consente di attraversare l'autorimessa e lo stesso art. mi dice che posso andare sottotraccia...
quindi secondo voi posso andare sottotraccia (rispettando le prescrizioni del 4.5.5) a soffitto dell'autorimessa con tubo in rame guainato? al di sopra ho i portici condominiali
In poche parole esco dal box contatori scendo in tubaz. a vista, attraverso il solaio tra portici e autorimessa, attraverso sottotraccia a soffitto una parte dell'autorimessa, riattraverso il solaio ed entro in un locale a piano terra, il
tuba con tubazione in rame in guaina.
Che dite ve bene?
Ciao
La posa sottotraccia all'esterno non esiste. Semmai è interrata. (magari intendi la stessa cosa ma è importante)
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Re: Tubazioni parti comuni
Ho il vano contatori sotto i portici, dal contatore scendo a vista fino al pavimento e attraverso il solaio con tubo in rame in guaina e poi vado sottotraccia a soffitto del piano interrato adibito ad autorimessa...
non vado sottotraccia all'esterno ma all'interno a soffitto...che dite?
non vado sottotraccia all'esterno ma all'interno a soffitto...che dite?
-
- Messaggi: 5880
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Tubazioni parti comuni
Non puoi posare all'esterno del fabbricato tubazioni sottotraccia. Questo vuol dire che le tubazioni in rame in cannocchiale non le puoi posare nel sottofondo sopra una soletta esterna al fabbricato o nelle zone comuni dello stesso. Quello che puoi fare è posare le tubazioni in rame in apposito alloggiamento (canaletta) art.4.6.4.2.
Tom Bishop