Messaggio da Roberto78 »

La norma richiede all'interno del collaudo, una prova idrostatica delle tubazioni almeno 1,5 volte la pressione di esercizio (nel mio caso pressione di esercizio 7 bar e pertanto prova di collaudo 10,5 bar) con un minimo di 1,4 MPa (14 bar) per 2 h.

Non è un controsenso secondo voi?
Inizialmente la norma dice che la pressione nominale dei componenti non deve essere comunque minore di 1,2 Mpa e poi richiede un collaudo minimo di 1,4 MPa?
Pertanto deduco che le tubazioni devono essere sempre almeno PN 14?

Che ne pensate voi?
Grazie
Terminus
Messaggi: 13567
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Prova idrostatica rete idranti UNI 10779 - PN14?

Messaggio da Terminus »

In ogni settore il collaudo viene effettuato, per un tempo determinato, in condizioni superiori a quelle nominali, perchè l'impianto dovrebbe essere in grado di sopportare queste ultime per tutto il suo ciclo di vita.
Roberto78
Messaggi: 29
Iscritto il: mer set 03, 2014 18:01

Re: Prova idrostatica rete idranti UNI 10779 - PN14?

Messaggio da Roberto78 »

Terminus ha scritto:In ogni settore il collaudo viene effettuato, per un tempo determinato, in condizioni superiori a quelle nominali, perchè l'impianto dovrebbe essere in grado di sopportare queste ultime per tutto il suo ciclo di vita.
Grazie ancora..

Nella norma UNI EN 1333 è stata eliminata la correlazione tra PN e pressione nominale in quanto ritenuta fuorviante. (come nel mio caso..)