10779 - Distanze e copertura area

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Lorenzo.
Messaggi: 160
Iscritto il: mar lug 17, 2007 11:43

10779 - Distanze e copertura area

Messaggio da Lorenzo. »

Nella valutazione della copertura, da parte di idranti o naspi, di una determinata area ho sempre considerato il punto
4.2.1 Aree da proteggere
Un fabbricato o un’area sono considerati protetti se l’impianto è esteso all’intero fabbricato o area, con le eccezioni di cui al punto 4.2.2 e le integrazioni di cui al
punto 4.2.3, e se ogni parte del fabbricato o dell’area protetta, è raggiungibile con il getto d’acqua di almeno un idrante o naspo.
Nota In generale è ammissibile considerare il getto d’acqua con una lunghezza di riferimento di 5 m.

Ne conseguiva che, per un idrante, utlizzassi 20+5m e per un naspo 30+5m.

Analizzando meglio la norma al punto 7.5.1 trovo:
Gli idranti e/o i naspi all’interno dei fabbricati devono essere ubicati nel rispetto del criterio generale di cui sopra ed in modo che siano soddisfatti anche i seguenti requisiti aggiuntivi:
- ogni apparecchio protegga non più di 1 000 m2;
- ogni punto dell’area protetta disti al massimo 20 m dagli idranti a muro o 30 m nel caso di naspi.


Se io avessi un corridoio di 25m, secondo il primo criterio mi basterebbe 1 solo idrante mentre, con il secondo criterio, necessiterei di 2 idranti. Sarebbe impossibile raggiungere l'idrante percorrendo meno di 20 metri!

Voi come vi regolate?
Terminus
Messaggi: 13633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: 10779 - Distanze e copertura area

Messaggio da Terminus »

In ogni caso devi rispettare il requisito dei 20m, quindi diciamo che potresti coprire al massimo un corridoio da 40m con un idrante al centro (a parte considerazioni su tale posizione rispetto alle uscite di piano).
Lorenzo.
Messaggi: 160
Iscritto il: mar lug 17, 2007 11:43

Re: 10779 - Distanze e copertura area

Messaggio da Lorenzo. »

Non potrebbe intendersi come:
20 metri di distanza geometrica "diretta" (senza considerare gli eventuali ostacoli)
25 metri considerando i vari ostacoli.

Ovviamente considerando il primo come vincolo più stringente. Altrimenti non capirei per quale motivo vengano indicati i 5 metri di getto...
Terminus
Messaggi: 13633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: 10779 - Distanze e copertura area

Messaggio da Terminus »

Il primo vincolo è sulla copertura del singolo idrante (attenzione che non devi fare semplicemente una circonferenza da 20+5m di raggio).
Il secondo vincolo è sulla distanza massima per raggiungere l'idrante più vicino.
Le distanze coincidono a meno dei 5 metri del getto (che personalmente non considero mai in fase di progetto)
Tom Bishop
Messaggi: 5957
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: 10779 - Distanze e copertura area

Messaggio da Tom Bishop »

Gli ostacoli vanno considerati e la copertura va verificata con la regola del "filo teso". Anche io non considero mai 5m del getto.
Tom Bishop
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1783
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: 10779 - Distanze e copertura area

Messaggio da gararic »

Tom Bishop ha scritto:Gli ostacoli vanno considerati e la copertura va verificata con la regola del "filo teso". Anche io non considero mai 5m del getto.
perchè no?
riccardo - affetto da superbonus
Terminus
Messaggi: 13633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: 10779 - Distanze e copertura area

Messaggio da Terminus »

Sei sicuro che la manichetta da 20m gonfia di acqua segua esattamente il filo teso sul tuo disegno (ammesso che l'edificio eseguito rispetti al centimetro il progetto).
La quota dell'attacco e l'altezza delle mani dell'operatore come le consideri ?
O ti dimentichi di quei 5 metri, oppure se li vuoi considerare, devi calcolare tutte le anse che la manichetta farà in esercizio.
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1783
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: 10779 - Distanze e copertura area

Messaggio da gararic »

Terminus ha scritto:Sei sicuro che la manichetta da 20m gonfia di acqua segua esattamente il filo teso sul tuo disegno (ammesso che l'edificio eseguito rispetti al centimetro il progetto).
La quota dell'attacco e l'altezza delle mani dell'operatore come le consideri ?
O ti dimentichi di quei 5 metri, oppure se li vuoi considerare, devi calcolare tutte le anse che la manichetta farà in esercizio.
mi sembra onestamente una cautela eccessiva
e invece la UNI10779 (quella uscita in inchiesta pubblica, per lo meno) dice 20 mt e basta (anche se poi posso instalalre manichette lunghe anche 25 o 30 mt
riccardo - affetto da superbonus
Terminus
Messaggi: 13633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: 10779 - Distanze e copertura area

Messaggio da Terminus »

Considerando le variabili che vi possono essere in esercizio, non mi sembra proprio una cautela eccessiva.
Lorenzo.
Messaggi: 160
Iscritto il: mar lug 17, 2007 11:43

Re: 10779 - Distanze e copertura area

Messaggio da Lorenzo. »

Il nuovo progetto di norma dice:
Gli idranti e/o i naspi all’interno dei fabbricati devono essere ubicati in modo che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
- ogni punto dell’area protetta disti al massimo 20 m (distanza geometrica) dall’idrantea muro o naspo più vicino;
- nei fabbricati a più piani, ove occorra l’impianto di idranti, devono essere installatiidranti a muro/naspi a tutti i piani.

Nota Distanza geometrica: intesa come segmento rettilineo che connette due punti.

Il posizionamento degli idranti a muro e dei naspi nei fabbricati deve essere eseguito considerando ogni compartimento in modo indipendente.
Gli idranti e/o i naspi devono essere installati in posizione ben visibile e facilmente raggiungibile.
Ai fini della verifica della raggiungibilità di ogni punto dell’area protetta (vedere punto 4.2.1.2), si potrà installare per gli idranti a muro una tubazione flessibile di lunghezza massima pari a 25 m e per i naspi una tubazione semirigida di lunghezza non maggiore di 30 m, verificando, con la regola del filo teso, che lo stendimento di tali tubazioni non sia intralciato dalla presenza di ostacoli fissi.


Mi sembra piuttosto ambiguo...
arkanoid
Messaggi: 5001
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: 10779 - Distanze e copertura area

Messaggio da arkanoid »

non mi sembra ambiguo. Verifica con i 20 metri, manichetta installabile massimo 25 metri.
redigere redigere redigere
Lorenzo.
Messaggi: 160
Iscritto il: mar lug 17, 2007 11:43

Re: 10779 - Distanze e copertura area

Messaggio da Lorenzo. »

Riassumendo:
- si devono posizionare gli idranti, fare delle circonferenze con raggio 20 m e verificare la copertura dell'area
- poi si devono scegliere le manichette e, in base alla lunghezza scelta (max 25 m), verificare la copertura con la regola del filo teso.
Giusto?
Rispondi