Sto lavorando su una pratica di altro professionista che chiamerò "x"...
muro tra c.t. e officina certificato in fase di collaudo da "x" come EI120
Sopralluogo VVF -> documentano che secondo loro il muro non è EI120 -> verifico sul posto -> hanno ragione non è certificabile EI120 per tutta una serie di motivi
Vengo alla domanda:
se applico una vernice intumescente sul muro di separazione sul lato C.T. ho EI120 nel caso di incendio in c.t. verso l'officina
ma se ho un incendio in officina (dove ho attività soggette) questo può raggiungermi la C.T.; ho pertanto una compartimentazione che svolge il suo lavoro solo in una direzione,
quindi non mi resta che fare verniciare ambo i lati...
confermate la mia interpretazione?
ci sono altre soluzioni? (che non siano mettere un blocco EI120 perchè non ci sta...)
compartimentazione "bidirezionale"
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2658
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: compartimentazione "bidirezionale"
Come è fatto il muro?
Puoi pensare anche all'applicazione di lastre: vi sono anche soluzioni con lastre in calcio-silicato applicate sulla faccia non esposta.
Puoi pensare anche all'applicazione di lastre: vi sono anche soluzioni con lastre in calcio-silicato applicate sulla faccia non esposta.
-
- Messaggi: 2658
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: compartimentazione "bidirezionale"
Da una "trapanata" nel muro si è rilevato che il muro è in laterizio forato spessore 16 cm con 1 cm di intonaco su entrambi i lati (18 cm in tutto).
Il muro è alto poi 5,2 m.
Le lastre che intendi tu riqualificano in entrambi i versi? Puoi dirmi chi li produce?
Grazie mille
Il muro è alto poi 5,2 m.
Le lastre che intendi tu riqualificano in entrambi i versi? Puoi dirmi chi li produce?
Grazie mille
Re: compartimentazione "bidirezionale"
Promat, Global Building e forse Siniat
L'altezza è comunque un problema, devi verificare il campo di applicazione dei rapporti di prova, qualsiasi prodotto vai ad impiegare.
Oppure puoi cercare di certificare per via analitica.
L'altezza è comunque un problema, devi verificare il campo di applicazione dei rapporti di prova, qualsiasi prodotto vai ad impiegare.
Oppure puoi cercare di certificare per via analitica.