CERT REI Parete in murarura

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fred2000
Messaggi: 273
Iscritto il: gio feb 18, 2010 15:46

CERT REI Parete in murarura

Messaggio da fred2000 »

Devo fare una SCIA per un capannone con progetto VV.F. di altri.

C'è un parete di separazione tra un locale con classe d'incendio calcolato pari a 45 ed uno con C.I. < 15.
Il tcalcolo documentato nella relazione presentata ai V.F.
Il progettista zelante ha ha poi segnato sul disegno una parete EI 120.
Dai documenti che ho a disposizione riesco a certificarla EI 60 ( x via tabellare ).
Per non far modificarfe la resistenza al fuoco della parete, secondo voi, è possibile:
- certificarla EI 60 visto che la C.I. non supera i 45;
- far redigere un "non aggravio" dove si declassa la perete da 120 a EI 60, in quanto non serve di più, e poi certificarla;
- nessuno dei due, tocca ripresentare il progetto.

Grazie per le eventuali risposte.
Terminus
Messaggi: 13633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: CERT REI Parete in murarura

Messaggio da Terminus »

Direi la seconda, dopo aver parlato con il funzionario che ha approvato la pratica.
Avatar utente
tutor7
Messaggi: 649
Iscritto il: ven lug 19, 2013 11:17

Re: CERT REI Parete in murarura

Messaggio da tutor7 »

Cartongesso REI e via

Se no il PIL dell'Italia non salirà mai!
Rispondi