superficie in pianta per carico di incendio

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Ale_S
Messaggi: 1360
Iscritto il: ven mag 11, 2007 16:53

superficie in pianta per carico di incendio

Messaggio da Ale_S »

per la superficie in pianta per il carico di incendio,
nel caso di un capannone, con relativo soppalcato al piano primo adibito ad uffici, realizzato in muratura e laterocemento, ma non costituente un compartimento:
come superficie in pianta A per il calcolo del carico di incendio:
- uso tutta la superficie calpestabile del fabbricato (piano terra + piano primo),
- o considero solo la superficie al piano terra ??
Terminus
Messaggi: 13633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: superficie in pianta per carico di incendio

Messaggio da Terminus »

se è in classico latero-cemento, puoi considerare anche la sua superificie.
Ale_S
Messaggi: 1360
Iscritto il: ven mag 11, 2007 16:53

Re: superficie in pianta per carico di incendio

Messaggio da Ale_S »

c'è qualche normativa circolare che lo chiarisca??
giusto per non aver contestazioni postume (va be che devo far fare l'esme progetto...)
Terminus
Messaggi: 13633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: superficie in pianta per carico di incendio

Messaggio da Terminus »

Si c'è ma ora non sono in grado di darti gli estremi.
Ale_S
Messaggi: 1360
Iscritto il: ven mag 11, 2007 16:53

Re: superficie in pianta per carico di incendio

Messaggio da Ale_S »

se hai modo più avanti di indicarmele.... :wink:
posso aspettare
grazie mille :mrgreen:
Terminus
Messaggi: 13633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: superficie in pianta per carico di incendio

Messaggio da Terminus »

Circ. P414/4122 del 28/03/2008
Ale_S
Messaggi: 1360
Iscritto il: ven mag 11, 2007 16:53

Re: superficie in pianta per carico di incendio

Messaggio da Ale_S »

grazie mille.
avevo già notato questa circolare, ma non ero sicuro che si potesse considerare come "solaio che garantisce una certa resistentenza al fuoco" un solaio che non è oggetto di compartimentazione e quindi non certificato.