Quesito impianto fotovoltaico

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
arien
Messaggi: 439
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

Quesito impianto fotovoltaico

Messaggio da arien »

Buongiorno a tutti. ho un quesito in merito ad una attività regolamentata da VVF sulla cui copertura è installato un impianto fotovoltaico (attività non regolamentata da norma verticale - edificio cielo-terra) In merito vi riporto quanto privato dalla circolare VVF.

L'installazione dovrà essere eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato nel quale è incorporato. Tale condizione si ritiene rispettata qualora l'impianto fotovoltaico, incorporato in un opera di costruzione, venga installato su strutture ed elementi di copertura e/o di facciata incombustibili (Classe 0 secondo il DM 26/06/1984 oppure Classe A1 secondo il DM 10/03/2005). Risulta, altresì, equivalente l'inter- posizione tra i moduli fotovoltaici e il piano di appoggio, di uno strato di materiale di resistenza al fuoco almeno El 30 ed incombustibile (Classe 0 secondo il DM 26/06/1984 oppure Classe A1 secondo il DM 10/03/2005).

Si evince che la copertura deve essere tale da avere determinate resistenze al fuoco.

Io mi pongo il seguente quesito, ovvero;

Se l'attivita' e' soggetta a controllo a prevenzione incendi la struttura di copertura dell' edificio non dovrebbe già possedere determinate resistenze al fuoco. Può essere mai che la copertura e' combustibile in attività che rientra in regolamentazione VVF o che che non abbia neanche un grado di resistenza EI30.

Mi sembra il tutto un controsenso!!!
argonauta
Messaggi: 280
Iscritto il: mar gen 29, 2008 12:36

Re: Quesito impianto fotovoltaico

Messaggio da argonauta »

arien ha scritto:
Se l'attivita' e' soggetta a controllo a prevenzione incendi la struttura di copertura dell' edificio non dovrebbe già possedere determinate resistenze al fuoco.
se non c'è norma verticale, la resistenza al fuoco deve essere commisurata al carico di incendio (DM 9/3/2007).
pertanto può benissimo esistere un'attività con resistenza al fuoco richiesta 15 od anche 0...
Ronin
Messaggi: 6837
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Quesito impianto fotovoltaico

Messaggio da Ronin »

arien ha scritto:Può essere mai che la copertura e' combustibile in attività che rientra in regolamentazione VVF o che che non abbia neanche un grado di resistenza EI30.
e se sulla mia copertura piana REI 120 c'è una bella guaina termoplastica combustibile (quando non proprio uno strato isolante incombustibile)?
e se le mie tegole incombustibili sono posate su aste distanziali di legno?
e se il mio tetto REI 120 incombustibile è attraversato da cavedi tecnici (per es. per i passaggi dei canali dell'aerazione, o per la ventilazione delle scale) che ovviamente non sono compartimentati rispetto all'ultimo piano, in quanto non necessario?

come vedi, il 99% delle coperture non soddisfa la circolare, pur essendo perfettamente a norma.
Avatar utente
arien
Messaggi: 439
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

Re: Quesito impianto fotovoltaico

Messaggio da arien »

Eventualmente un pannello certificato in classe 1, potrebbe bypassare la questione dell'isolamento EI?
Inoltre... Che senso ha fare rientrare i lucernari all interno del discorso delle distanze di rispetto?
Rispondi