Quesito unità trattamento aria UTA

Messaggio da squalo »

Salve a tutti, chi mi da un aiuto a risolvere questo problema?

In regime estivo si deve manterene un ambiente a 26°C con umidità relativa pari al 50%. Il carico termico totale è 2370 W e il crico termico sensibile è 1900 W. All'esterno la temperatura è di 32°C e l'umidità relativa è a 80%. La portata d'aria trattata è 555m3/h di cui 185m3/h di rinnovo.
Determinare:
1)La temperatura e l'umidità, sia relativa che assoluta, dell'aria premiscelata nell'unità di trattamento aria.
2)Le condizioni termoigrometriche dell'aria d'immissione.
3)La potenzialità delle batterie di scambio termico presenti all'inteno dell'UTA.
4)Tracciare sul diagrama psicometrico il ciclo del trattamento aria
cri_15
Messaggi: 901
Iscritto il: ven apr 18, 2008 16:41

Re: Quesito unità trattamento aria UTA

Messaggio da cri_15 »

Adesso bisogna fare pure i compiti :evil:
Ronin
Messaggi: 6908
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Quesito unità trattamento aria UTA

Messaggio da Ronin »

se al tuo corso di studi non ti hanno fornito materiale adeguato su cui studiare, cerca in Google le dispense del professor cammarata.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9826
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Quesito unità trattamento aria UTA

Messaggio da NoNickName »

Risposta: non si usano UTA per un carico di 2370W e 555 m3/h.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1783
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Quesito unità trattamento aria UTA

Messaggio da gararic »

NoNickName ha scritto:Risposta: non si usano UTA per un carico di 2370W e 555 m3/h.
ma se risponde così all'esame mi sa che lo bocciano !
riccardo - affetto da superbonus
SimoneBaldini
Messaggi: 2490
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: Quesito unità trattamento aria UTA

Messaggio da SimoneBaldini »

Ricordo che all'esame di stato c'era da dimensionare un impianto di riscaldamento per una officina a firenze. Dai calcoli venivano circa 15kW di dispersioni, tutti sono andati in panico perchè si doveva realizzare la centrale termica e l'ispesl. Quindi molti hanno sovradimensionato per superare i 35kW, io ho messo una bella caldaietta da 24kW esterna, lo scritto io lo avevo passato e anche all'orale non mi hanno detto nulla sul compito, altri invece che si sono inventati l'impossibile sono stati segnati subito.
mat
Messaggi: 3242
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Quesito unità trattamento aria UTA

Messaggio da mat »

32°C e 80%? E dove sta questo edificio, a Manau? :)
Solitamente le condizioni termoigrometriche estive di riferimento prevedono umidità intorno al 55%.
Comunque, partendo da queste condizioni, solamente per abbattere il carico contenuto nell'aria prelevata dall'esterno occorrono 3150 W; aggiungiamoci i 2370 interni ed arriviamo ad oltre 5,5 kW. Per abbattere questo carico con un ventilo da 555 mc/h (immagino fosse questo il pensiero di NNN) occorre mandare acqua a temperatura intorno ai 5 gradi, cosa che farebbe uscire l'aria a temperature glaciali. Dunque occorre una uta, visto che tra l'altro un ventilo non permette di controllare il setpoint di umidità interna.