Capannone vecchio UTA solo ricircolo

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2719
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Capannone vecchio UTA solo ricircolo

Messaggio da christian619 »

Ho un capannone da 3200 mq riscaldato male con generatori ad aria a gasolio...

Ora è arrivato il gas...

Secondo voi installare in luogo del generatore a gasolio un UTA a tutto ricircolo può essere un problema, mi spiego meglio:

- S = 3.100 mq
- V = 31.000 mc

Ipotizzo Uta da 4V = 124.000 mc/h

Se prendo dell'aria esterna posso:

1) Dare 2V di aria esterna -> quindi 62.000 mc/h che è molto contando che sono 20 a lavorare non ha senso
2) Dare 20 x 40 mc/hpersona = 800 mc/h ovvero 0,026 V/h -> non ha senso manco questo

A sto punto pensavo di ricircolare tutta la portata (niente aria esterna) e aprono le finestre per il ricambio; sto cozzando contro qualche normativa secondo voi?
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1783
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Capannone vecchio UTA solo ricircolo

Messaggio da gararic »

generalmente sono ASL e regioni a dare indicazioni in merito
a me la tua soluzione sembra ragionevole
riccardo - affetto da superbonus
arkanoid
Messaggi: 5074
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Capannone vecchio UTA solo ricircolo

Messaggio da arkanoid »

usare dei banali robur pensili?
redigere redigere redigere
christian619
Messaggi: 2719
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Capannone vecchio UTA solo ricircolo

Messaggio da christian619 »

In questo caso il perimetro dell'edificio è poco utilizzabile perchè è pieno di macchine; il capannone ha 3 corridoi centrali di 50 metri, vorrei fare una canalizzazione di mandata con canale microforato che corre in questi corridoi.