La parete verticale vs interno è rivestita con cappotto, quella orizzontale verso l'intercapedine (che è in alto), è fatta di mattone termico da 40. La parete verticale dell'intercapedine è una muratura in cls armato per cui ho impostato un 2.4 W/mk.
Interno 20°C e esterno 0°C

I calcoli sembrano essere verificati, perchè il flusso verso l'ESTERNO, è uguale a quello di INTERNO+INTERCAPEDINE, però quello dell'intercapedine (supposta a 13°C) è molto più notevole rispetto a quello dell'interno.
Dai calcoli:

Lo Psi esterno è di gran lunga maggiore rispetto a quello interno, è questo che mi puzza parecchio.