R/EI Struttura portante copertura
Moderatore: Edilclima
R/EI Struttura portante copertura
Ho una copertura leggera sorretta da travi in acciaio.
Se al di sotto delle travi installo controsoffitto EI60 ho automaticamente garantito la R60 delle travi strutturali?
Grazie
Se al di sotto delle travi installo controsoffitto EI60 ho automaticamente garantito la R60 delle travi strutturali?
Grazie
Re: R/EI Struttura portante copertura
Se è un controsoffitto a membrana, allora quanto sta sopra di esso è protetto dall'incendio, quindi non è necessario certificarne le prestazioni.
Re: R/EI Struttura portante copertura
Ma deve essere per forza a membrana?
Ho sottomano un controsoffitto a quadrotti con doppio pannello in lana di roccia EI90 secondo EN1364-2, dal sito del produttore leggo che
le prestazioni sono garantite dalla Dichiarazione di Performance, in accordo al D.M. 16 febbraio 2007 art. 4 comma 4.
Va bene comunque?
Un'altra domanda: la tabella D.7.1 del DM 2007 è ancora applicabile?
Grazie ancora!
Ho sottomano un controsoffitto a quadrotti con doppio pannello in lana di roccia EI90 secondo EN1364-2, dal sito del produttore leggo che
le prestazioni sono garantite dalla Dichiarazione di Performance, in accordo al D.M. 16 febbraio 2007 art. 4 comma 4.
Va bene comunque?
Un'altra domanda: la tabella D.7.1 del DM 2007 è ancora applicabile?
Grazie ancora!
Re: R/EI Struttura portante copertura
Intendo "a membrana" quelli certificati con UNI EN 1364-2, ovvero provvisti di autonoma capacità di compartimentazione.
Le tabelle D.7 non sono più utilizzabili
Le tabelle D.7 non sono più utilizzabili
Re: R/EI Struttura portante copertura
Ma al posto delle D.7 si utilizzano gli eurocodici?
Se voglio rendere R120, ad esempio, una trave in acciaio dove trovo indicazioni circa lo spessore di intonaco antincendio da utilizzare?
Se voglio rendere R120, ad esempio, una trave in acciaio dove trovo indicazioni circa lo spessore di intonaco antincendio da utilizzare?
Re: R/EI Struttura portante copertura
O te lo calcoli tu conoscendo le caratteristiche dell'intonaco o ti calcoli la T critica e poi usi un nomogramma che deriva da una serie di prove sperimentali che il produttore deve darti (ma è già tanto se chi parla con te ha una vaga idea su che cosa stai dicendo...)
Re: R/EI Struttura portante copertura
Devi avere sottomano la prova e vedere il campo di applicazione diretta.ingcar ha scritto:Ma deve essere per forza a membrana?
Ho sottomano un controsoffitto a quadrotti con doppio pannello in lana di roccia EI90 secondo EN1364-2, dal sito del produttore leggo che
le prestazioni sono garantite dalla Dichiarazione di Performance, in accordo al D.M. 16 febbraio 2007 art. 4 comma 4.
Va bene comunque?
Un'altra domanda: la tabella D.7.1 del DM 2007 è ancora applicabile?
Grazie ancora!
Sono anche appena uscite un paio di circolari che chiariscono proprio questa cosa sui controsoffitti. Guarda la circolare 465 del 16/01/2014. Spiega tutto e dà le indicazioni sul tipo di norma da rispettare.
Sulla effettiva protezione delle travi che ci stanno sopra in linea di massima OK dato che nel creare il controsoffitto a membrana crei di fatto 2 compartimenti: le travi restano in un compartimento che non è più il tuo. Attenzione però che questo compartimento sia "vuoto", perché se ad esempio contiene impianti può non essere più EI nell'altra direzione (dall'alto in basso) in caso di incendio nel controsoffitto.
-
- Messaggi: 71
- Iscritto il: mer ott 24, 2012 15:20
Re: R/EI Struttura portante copertura
Mi sapresti dare dei riferimenti per questo? Di quale nomogramma parli??tigers ha scritto:O te lo calcoli tu conoscendo le caratteristiche dell'intonaco o ti calcoli la T critica e poi usi un nomogramma che deriva da una serie di prove sperimentali che il produttore deve darti (ma è già tanto se chi parla con te ha una vaga idea su che cosa stai dicendo...)
Non sapevo che non si potesse ussare piu il D.7 e mi mette un po' in crisi la cosa..
Grazie
Re: R/EI Struttura portante copertura
E quindi secondo te se ho impianti sopra il controsoffitto dove passano le travi non ho più garanzie che quest'ultime siano R90 avendo sotto un controsoffitto autoportante EI90?tigers ha scritto:Devi avere sottomano la prova e vedere il campo di applicazione diretta.ingcar ha scritto:Ma deve essere per forza a membrana?
Ho sottomano un controsoffitto a quadrotti con doppio pannello in lana di roccia EI90 secondo EN1364-2, dal sito del produttore leggo che
le prestazioni sono garantite dalla Dichiarazione di Performance, in accordo al D.M. 16 febbraio 2007 art. 4 comma 4.
Va bene comunque?
Un'altra domanda: la tabella D.7.1 del DM 2007 è ancora applicabile?
Grazie ancora!
Sono anche appena uscite un paio di circolari che chiariscono proprio questa cosa sui controsoffitti. Guarda la circolare 465 del 16/01/2014. Spiega tutto e dà le indicazioni sul tipo di norma da rispettare.
Sulla effettiva protezione delle travi che ci stanno sopra in linea di massima OK dato che nel creare il controsoffitto a membrana crei di fatto 2 compartimenti: le travi restano in un compartimento che non è più il tuo. Attenzione però che questo compartimento sia "vuoto", perché se ad esempio contiene impianti può non essere più EI nell'altra direzione (dall'alto in basso) in caso di incendio nel controsoffitto.
Grazie
Re: R/EI Struttura portante copertura
Riguardo la presenza di impianti al di sopra del controsoffitto a membrana, ci sono due aspetti da considerare: il primo riguarda il verso dell'incendio di cui al rapporto di classificazione a-b, b-a o entrambi, il secondo aspetto riguarda il fatto che eventuali inneschi di incendio al di sopra del controsoffitto, possono comportare il suo cedimento e successivamente l'esposizione delle strutture soprastanti prima protette all'incendio generalizzato.
Per la validità delle tabelle D.7, è lo stesso paragrafo a stabilirne la scadenza, leggendo anche la Circ 4845 del 04/04/11.
Per la validità delle tabelle D.7, è lo stesso paragrafo a stabilirne la scadenza, leggendo anche la Circ 4845 del 04/04/11.
-
- Messaggi: 71
- Iscritto il: mer ott 24, 2012 15:20
Re: R/EI Struttura portante copertura
>>O ti calcoli la T critica e poi usi un nomogramma che deriva da una serie di prove sperimentali che il produttore deve darti.<<
Chiedo chiarimenti in merito.....
GRAZIE
Chiedo chiarimenti in merito.....


GRAZIE