Scambiatori di calore

Messaggio da sistemTec »

Buonasera a tutti, vi chiedo gentilmente se qualcuno sa dirmi come posso calcolare la superficie di uno scambiatore a tubi interno ad un puffer per la produzione istantanea di acs.
Nel dettaglio in questo caso ho un puffer collegato ad una caldaia a pellet con stoccaggio acqua a 60°C e nella parte alta avrei voluto prevedere un pufferr con serpentino alto per la produzione di acs istantanea.

La mia domanda è: Se alimento il serpentino con acqua a 15°C e l'uscita sanitaria è necessaria a 40°C quanti metri quadri di serpentino mi servirebbero per avere una portata istantanea di 0,45lt/s (stima consumo portata di picco?)

Vi ringrazio anticipatamente
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9589
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Scambiatori di calore

Messaggio da NoNickName »

Devi scambiare circa 50kW.
Per sapere i metri quadri, dobbiamo conoscere il tipo di tubo, diametro e spessore della parete del tubo.
Dopodichè si possono calcolare le resistenze in serie sul circuito termico (interno, parete, esterno) partendo dalla conduttività del tubo, che se è di rame è di circa 370-400 W/mK
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1783
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Scambiatori di calore

Messaggio da gararic »

oppure ti fai aiutare dall'ufficio tecnico di una ditta che li produce, sti puffer coò serpentino dentro
che tanto poi mica te lo fanno su misura, il serpentino da 10,73 metri di lunghezza
riccardo - affetto da superbonus
sistemTec
Messaggi: 2
Iscritto il: mar gen 28, 2014 16:54

Re: Scambiatori di calore

Messaggio da sistemTec »

Grazie mille, ho contattato la ditta e mi diranno il valore di portata che riesco ad avere con il loro serpentino.
Più che altro era anche per un futuro poiché non sono riuscito a trovare nessuna formula di calcolo per determinare la superficie di scambio necessaria.
Riesco a trovare i calcoli per determinare la superficie di un serpentino che deve cedere calore ad un puffer ma non un calcolo per determinare la superficie necessaria ad "assorbire" calore da un puffer già a temperatura.

Spero di essere stato abbastanza chiaro.

Vi ringrazio ancora per le risposte!
Ugo
Messaggi: 180
Iscritto il: dom giu 16, 2013 15:06

Re: Scambiatori di calore

Messaggio da Ugo »

Uno scambiatore acqua-acqua ha la stessa resa indipendentemente dalla direzione del flusso termico, quindi la stima è la stessa di quando fornisci calore al puffer. Trasmittanza*superfice*salto termico.
Se sai il tipo di materiale e lo spessore della serpentina, partendo dalla conduttività specifica del materiale puoi facilemte ricavare la potenza scambiabile. Il salto termico utilizzabile lo decide il progettista. In ogni caso il salto termico non deve essere esagerato poiché altrimenti, in condizioni di fermo il contenuto della serpentina si porta alla stessa temperatura del puffer con disagio per l'utilizzo di ACS.
Avatar utente
tutor7
Messaggi: 649
Iscritto il: ven lug 19, 2013 11:17

Re: Scambiatori di calore

Messaggio da tutor7 »

Se è liscio la formula è quella di calcolo di potenza trasmessa da una tubazione con l'accorgimento di modificare le adduttanze al tipo di convezione.


Se è alettato si può fare lo stesso, però secondo me conviene utilizzare un software agli elementi finiti per ricavarsi una trasmittanza unitaria.
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1783
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Scambiatori di calore

Messaggio da gararic »

tutor7 ha scritto:secondo me conviene utilizzare un software agli elementi finiti per ricavarsi una trasmittanza unitaria.
col dovuto rispetto: elementi finiti per il dimensionamento del serpentino del puffer ?
ma siamo alla NASA ?
riccardo - affetto da superbonus
arkanoid
Messaggi: 4978
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Scambiatori di calore

Messaggio da arkanoid »

è l'effetto dell'univeristà moderna, in cui si insegna ad andare sulla luna ma non si sa come raggiungere la rampa di lancio in bicicletta.
Gli scambiatori c'è già chi li fa, fare i lavori due volte è sciocco. Si alza la cornetta e si parla con un tecnico di uno dei produttori.
redigere redigere redigere
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9589
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Scambiatori di calore

Messaggio da NoNickName »

arkanoid ha scritto:Si alza la cornetta e si parla con un tecnico di uno dei produttori.
:mrgreen: io questo non lo farò MAI. Si consultano i cataloghi e i quaderni tecnici. Il telefono NON ESISTE.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
arkanoid
Messaggi: 4978
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Scambiatori di calore

Messaggio da arkanoid »

Anche se usi dei bei quaderni tecnici finirai con l'ordinare il modello standard da 250 euro e non il modello custom da 750 euro che ti rende 27,34W in più.
Poi sposti di 20 cm la sonda nel bollitore, lo scambiatore lavora con acqua a 3°C in più o in meno sul secondario e i tuoi bei calcoli te li arrotoli.
redigere redigere redigere