Salve,caldaia WiessMann 200 vitodens.
Impianto di riscaldamento a pavimento diviso per zone poichè la casa è molto grande.
Per motivi economici abbiamo messo solo quest'anno i termostati ambiente e testine e la caldaia perde sempre di pressione.
Nè tecnico nè idraulico sanno consigliarmi..
Caldaia Wiessmann perde pressione ogni giorno
Moderatore: Edilclima
- NoNickName
- Messaggi: 9468
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Caldaia Wiessmann perde pressione ogni giorno
1) Il vaso di espansione è bucato e la valvola di sicurezza sfiata
2) hai una perdita in impianto.
2) hai una perdita in impianto.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 10
- Iscritto il: gio dic 18, 2008 13:22
Re: Caldaia Wiessmann perde pressione ogni giorno
3) hai il bidet collegato al collettore del pavimento radiante 

Re: Caldaia Wiessmann perde pressione ogni giorno
4) l'impianto è stato svuotato e, il riempimento, ha lasciato dentro dell'aria che sfiata pian piano...
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Re: Caldaia Wiessmann perde pressione ogni giorno
Idraulico dice che vaso espansione a posto,io non so controbattere,perdite impianto:come si vedono? Macchie soffitto piano primo e secondo non ce ne sono....pianoterra come si capisce se esiste perdita? Ribadisco, perde pressione solo da quando abbiamo messo testine e termostati.prima era tutto ok.
Re: Caldaia Wiessmann perde pressione ogni giorno
Se non riesce a risolvere il tuo idraulico pensa in che situazione siamo noi, qua dietro ad una tastiera.dubbioso ha scritto:Idraulico dice che vaso espansione a posto,io non so controbattere,perdite impianto:come si vedono? Macchie soffitto piano primo e secondo non ce ne sono....pianoterra come si capisce se esiste perdita? Ribadisco, perde pressione solo da quando abbiamo messo testine e termostati.prima era tutto ok.
Comunque se la pressione scende, vuol dire che "l'acqua se ne va" dove ? cercare !!! una valvolina di sfiato, un raccordo, la caldaia che perde.
Provate a fare una prova di tenuta con acqua, escludendo caldaia, vaso di espasione e valvola di sicurezza.
Re: Caldaia Wiessmann perde pressione ogni giorno
Concordo. Non c'è altra soluzione.NoNickName ha scritto:1) Il vaso di espansione è bucato e la valvola di sicurezza sfiata
2) hai una perdita in impianto.
Se si vuole escludere la caldaia, due rubinetti di intercettazione (su mandata e ritorno impianto) che vadano a fare da "saracinesca alla caldaia. Se la caldaia non perde di pressione, non c'è perdita in caldaia (che tra l'altro sarebbe visibile...)
Re: Caldaia Wiessmann perde pressione ogni giorno
e se caldaia no perde, allora perde impianto !johntromb ha scritto:Concordo. Non c'è altra soluzione.NoNickName ha scritto:1) Il vaso di espansione è bucato e la valvola di sicurezza sfiata
2) hai una perdita in impianto.
Se si vuole escludere la caldaia, due rubinetti di intercettazione (su mandata e ritorno impianto) che vadano a fare da "saracinesca alla caldaia. Se la caldaia non perde di pressione, non c'è perdita in caldaia (che tra l'altro sarebbe visibile...)
riccardo - affetto da superbonus