Posizionamento giunto di transizione

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
johntromb
Messaggi: 72
Iscritto il: lun giu 24, 2013 14:38

Posizionamento giunto di transizione

Messaggio da johntromb »

Non sono riuscito a trovare alcuna informazione riguardo il corretto posizionamento ed installazione dei giunti di transizione polietilene/tubazioni metalliche.
Essendo dei raccordi che obbligatoriamente vanno elettrosaldati, possono ad esempio essere installati direttamente nel passaggio all'interno di un muro?

Parlo di un muro NON perimetrale, secondo voi posso entrare con il polietilene, nel passaggio nel muro posizionare il giunto correttamente incamiciato, ed uscire con rame o acciaio? Quindi senza alcun pozzetto di ispezione, come invece dovrebbe avvenire con i raccordi meccanici?

Grazie dell'aiuto.
iltubo
Messaggi: 971
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: Posizionamento giunto di transizione

Messaggio da iltubo »

Il passaggio muro va fatto sempre con guaina che deve essere aperta verso l'esterno, quindi il pozzetto va fatto comunque.
P.S. Ma come fai ad entrare da un muro non perimetrale :?:
johntromb
Messaggi: 72
Iscritto il: lun giu 24, 2013 14:38

Re: Posizionamento giunto di transizione

Messaggio da johntromb »

Hai ragione, non ho specificato: il passaggio deve avvenire su di un muro di contenimento di un terrapieno, quindi non su un muro perimetrale.

Per il discorso della guaina, scusa ma mi sfugge: perchè è necessario il pozzetto d'ispezione?
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1783
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Posizionamento giunto di transizione

Messaggio da gararic »

per poter aerare la guaina, se sotto al livello del terreno ?
riccardo - affetto da superbonus
iltubo
Messaggi: 971
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: Posizionamento giunto di transizione

Messaggio da iltubo »

Se hai la 7129-1 vai a pag.50, fig. C.3.
Per il muro di contenimento penso sia ok come hai detto nel primo post.
johntromb
Messaggi: 72
Iscritto il: lun giu 24, 2013 14:38

Re: Posizionamento giunto di transizione

Messaggio da johntromb »

Per rispondere a gararic, la 7129/08 indica che il pozzetto non è necessario nel caso di tubazioni con guaina che sfiata direttamente all'esterno (es. figura c1b).

iltubo, ho guardato la figura in questione, ma si fa riferimento al giunto dielettrico, non a quello di transizione.
Nel mio caso, come devo comportarmi?
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1783
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Posizionamento giunto di transizione

Messaggio da gararic »

se la guania è a quota superiore a quella del terreno ci mai ce lo metterebbe il pozzetto ?
riccardo - affetto da superbonus
Rispondi