Non sono riuscito a trovare alcuna informazione riguardo il corretto posizionamento ed installazione dei giunti di transizione polietilene/tubazioni metalliche.
Essendo dei raccordi che obbligatoriamente vanno elettrosaldati, possono ad esempio essere installati direttamente nel passaggio all'interno di un muro?
Parlo di un muro NON perimetrale, secondo voi posso entrare con il polietilene, nel passaggio nel muro posizionare il giunto correttamente incamiciato, ed uscire con rame o acciaio? Quindi senza alcun pozzetto di ispezione, come invece dovrebbe avvenire con i raccordi meccanici?
Grazie dell'aiuto.
Posizionamento giunto di transizione
Moderatore: Edilclima
Re: Posizionamento giunto di transizione
Il passaggio muro va fatto sempre con guaina che deve essere aperta verso l'esterno, quindi il pozzetto va fatto comunque.
P.S. Ma come fai ad entrare da un muro non perimetrale
P.S. Ma come fai ad entrare da un muro non perimetrale

Re: Posizionamento giunto di transizione
Hai ragione, non ho specificato: il passaggio deve avvenire su di un muro di contenimento di un terrapieno, quindi non su un muro perimetrale.
Per il discorso della guaina, scusa ma mi sfugge: perchè è necessario il pozzetto d'ispezione?
Per il discorso della guaina, scusa ma mi sfugge: perchè è necessario il pozzetto d'ispezione?
Re: Posizionamento giunto di transizione
per poter aerare la guaina, se sotto al livello del terreno ?
riccardo - affetto da superbonus
Re: Posizionamento giunto di transizione
Se hai la 7129-1 vai a pag.50, fig. C.3.
Per il muro di contenimento penso sia ok come hai detto nel primo post.
Per il muro di contenimento penso sia ok come hai detto nel primo post.
Re: Posizionamento giunto di transizione
Per rispondere a gararic, la 7129/08 indica che il pozzetto non è necessario nel caso di tubazioni con guaina che sfiata direttamente all'esterno (es. figura c1b).
iltubo, ho guardato la figura in questione, ma si fa riferimento al giunto dielettrico, non a quello di transizione.
Nel mio caso, come devo comportarmi?
iltubo, ho guardato la figura in questione, ma si fa riferimento al giunto dielettrico, non a quello di transizione.
Nel mio caso, come devo comportarmi?
Re: Posizionamento giunto di transizione
se la guania è a quota superiore a quella del terreno ci mai ce lo metterebbe il pozzetto ?