Buongiorno a tutto il forum, mi chiamo Fabio e vi propongo un quesito su cui sto rimuginando da qualche giorno.
Un'azienda di termotecnica ha censito i termosifoni del condominio in cui vivo per creare una mappa di potenze da abbinare ai consumi registrati dalle termovalvole montate su ogni termo e produrre le consuntivazioni dei consumi.
I risultati per i miei poveri termosifoni di alluminio sono stati piuttosto bizzarri: secondo loro ogni elemento con altezza 1850 emette circa 410W, mentre quelli con h=1650 emettono 390W. Ora, non avendo purtroppo modo di verificare col costruttore i valori ufficiali (i miei termo non riportano marca ne modello), marche con dimensioni simili riportano emissione della metà o quasi.
I mie dubbi sono:
* un wattaggio così elevato per singolo elemento è plausibile, visto che tutta la documentazione trovata online riporta valori molto minori?
* ho un modo per calcolare in modo grossolano il wattaggio dei miei termo partendo da misurazioni empiriche (ad esempio dimensioni, T acqua, etc)?
Grazie in anticipo a chiunque vorrà portare la sua opinione e le sue esperienze.
Un saluto,
Fabio aka Donblad
Potenza da termosifoni alluminio - valori sballati?
Moderatore: Edilclima
Re: Potenza da termosifoni alluminio - valori sballati?
uni 10200
che poi dovrebbero aver usato
che poi dovrebbero aver usato
Re: Potenza da termosifoni alluminio - valori sballati?
senza conoscere il modello una contestazione è impossibile, comunque a spanne non sembrano valori sballati per alluminio con elementi così alti.
redigere redigere redigere
Re: Potenza da termosifoni alluminio - valori sballati?
La UNI 10200, all'appendice A riporta un metodo di calcolo, basato sulle dimensioni e la tipologia, della potenza termica dei corpi scaldanti.donblad ha scritto:ho un modo per calcolare in modo grossolano il wattaggio dei miei termo partendo da misurazioni empiriche (ad esempio dimensioni, T acqua, etc)?
Re: Potenza da termosifoni alluminio - valori sballati?
Come giustamente detto anche dagli altri, ovvero che devi riferirti alla UNI 10200 (last version), aggiungo che il "wattaggio" (brutta parola) di calcolo dell'azienda è deltaT 60 mentre quello che (sicuro) vedi sulle schede tecniche è deltaT 50.
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Re: Potenza da termosifoni alluminio - valori sballati?
Grazie a tutti per i contributi.
Dunque, ho recuperato la formula di calcola della UNI 10200:2005 (che mi aspetto uguale a quella della :2013...) ed in effetti, date le dimensioni dei miei termo, il conto grosso modo torna.
Non mi spiego però perchè i vari produttori di termosifoni "maxi" che ho trovato online (ad esempio questo: http://www.faral.com/longo-plus-calore- ... tezza.html) riportano valori molto minori di quelli ottenibili con la formula della UNI 10200.
Riuscissi a scoprire la marca dei miei termo forse recuperare le relative schede tecniche, ma in mancanza di loghi non saprei come fare.
Ciao,
Fabio aka Donblad
ps: mi scuso per il termine "wattaggio" ma essendo di estrazione elettronica mi viene spontaneo
Dunque, ho recuperato la formula di calcola della UNI 10200:2005 (che mi aspetto uguale a quella della :2013...) ed in effetti, date le dimensioni dei miei termo, il conto grosso modo torna.
Non mi spiego però perchè i vari produttori di termosifoni "maxi" che ho trovato online (ad esempio questo: http://www.faral.com/longo-plus-calore- ... tezza.html) riportano valori molto minori di quelli ottenibili con la formula della UNI 10200.
Riuscissi a scoprire la marca dei miei termo forse recuperare le relative schede tecniche, ma in mancanza di loghi non saprei come fare.
Ciao,
Fabio aka Donblad
ps: mi scuso per il termine "wattaggio" ma essendo di estrazione elettronica mi viene spontaneo
Re: Potenza da termosifoni alluminio - valori sballati?
Ciao Fabio,
considera che la UNI 10200 - nell'appendice A1 - permette di calcolare la potenza dei radiatori con un salto termico "Delta T" pari a 60°C, mentre sulle schede tecniche dei radiatori solitamente il Delta T viene fornito a 50°C.
Questo motiva il fatto che la resa calcolata con un Delta T più alto è > della resa determinata con un Delta T più basso.
considera che la UNI 10200 - nell'appendice A1 - permette di calcolare la potenza dei radiatori con un salto termico "Delta T" pari a 60°C, mentre sulle schede tecniche dei radiatori solitamente il Delta T viene fornito a 50°C.
Questo motiva il fatto che la resa calcolata con un Delta T più alto è > della resa determinata con un Delta T più basso.