Messaggio da gelsomino »

Buongiorno
in un edificio civile a struttura portante in c.a. prefabbricata, certificata R120 dal progettista, ho necessità di certificare REI120 il solaio, che è a tegoli doppio T con getto di completamento in opera e soprastante pacchetto di pavimento incombustibile. Questo pacchetto rispetta le condizioni della tabella D.5.1 del DM 16 febbraio 2007, ma non ricade ovviamente tra le tipologie di solaio per cui le condizioni sono alla lettera applicabili. Il fuoco è sopra il solaio. Nella vostra esperienza posso fare comunque banalmente la verifica tabellare, o come altro lo posso certificare?
Grazie mille.
Terminus
Messaggi: 13633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: resistenza al fuoco solaio prefabbricato

Messaggio da Terminus »

Rivolgiti al costruttore/progettista per una verifica analitica del pacchetto solaio per fuoco dall'alto, tramite eurocodici.
Avatar utente
tutor7
Messaggi: 649
Iscritto il: ven lug 19, 2013 11:17

Re: resistenza al fuoco solaio prefabbricato

Messaggio da tutor7 »

Verifica analitica ex 1992-1-2, con tegoli in precompresso.