Buongiorno
in un edificio civile a struttura portante in c.a. prefabbricata, certificata R120 dal progettista, ho necessità di certificare REI120 il solaio, che è a tegoli doppio T con getto di completamento in opera e soprastante pacchetto di pavimento incombustibile. Questo pacchetto rispetta le condizioni della tabella D.5.1 del DM 16 febbraio 2007, ma non ricade ovviamente tra le tipologie di solaio per cui le condizioni sono alla lettera applicabili. Il fuoco è sopra il solaio. Nella vostra esperienza posso fare comunque banalmente la verifica tabellare, o come altro lo posso certificare?
Grazie mille.
resistenza al fuoco solaio prefabbricato
Moderatore: Edilclima
Re: resistenza al fuoco solaio prefabbricato
Rivolgiti al costruttore/progettista per una verifica analitica del pacchetto solaio per fuoco dall'alto, tramite eurocodici.
Re: resistenza al fuoco solaio prefabbricato
Verifica analitica ex 1992-1-2, con tegoli in precompresso.
Auguri!

Auguri!