coibentazione retre idranti

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
carlton-banks
Messaggi: 71
Iscritto il: mer ott 24, 2012 15:20

coibentazione retre idranti

Messaggio da carlton-banks »

Buongiorno, devo prevedere adeguata coibentazione per i tratti di tubazione esterna. Non ho trovato ancora un riferimento normativo chiaro e preciso.
Qualcuno sa darmi indicazioni? Ho temperatura esterna che arriva a max di -20 C°. Mi servirebba una tabella che mi dia lo spessore di lana minerale (o altro materiale) necessario.
Grazie a chi risponderà
arkanoid
Messaggi: 4936
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: coibentazione retre idranti

Messaggio da arkanoid »

ti serve il cavo scaldante, lana 50mm vanno bene con finitura in lamierino di alluminio.
redigere redigere redigere
carlton-banks
Messaggi: 71
Iscritto il: mer ott 24, 2012 15:20

Re: coibentazione retre idranti

Messaggio da carlton-banks »

Bene, per i tratti orizzontali proteggerò con cavi scaldanti, il problema rimane per gli idarnti UNI 70 a muro esterni che vengono alimentati da tubazione interrata. Li non avendo valvole di scarico non so che coibentazione utilizzare.. MI sai indicare tabelle? o rif normativi? PS per questi idranti non posso mettere cavi scaldanti poichè sono lontani da allaccio elettrico.
Thanks
arkanoid
Messaggi: 4936
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: coibentazione retre idranti

Messaggio da arkanoid »

se hai il gelo non c'è alternativa.
Non c'è isolante che tenga a quelle temperature. Dopo un giorno scoppia tutto. Se interri almeno un metro e mezzo comunque le tratte interrate non dovrebbero gelare, non so che clima c'è ma il terreno prima di andare a 0°C sotto un metro e mezzo richiede tempo e assenza di sole.
redigere redigere redigere
carlton-banks
Messaggi: 71
Iscritto il: mer ott 24, 2012 15:20

Re: coibentazione retre idranti

Messaggio da carlton-banks »

Dici? Però ho tubazioni non piccolissime, parliamo di DN 80 , che escono dal terreno (quindi > 0 C°).. dovrebbe influire il fenomeno dei moti convettivi, anche se in minima parte..
Scusate se insisteo, ma una tabella temp/spessore coibente non si trova da nessuna parte?!
:wink:
Terminus
Messaggi: 13538
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: coibentazione retre idranti

Messaggio da Terminus »

Per il congelamento delle tubazioni coibentate o meno, vedere la UNI EN ISO 12241.
Alla temperatura -20, l'acqua in un tubo DN80 coibentato con 50mm di isolante, partendo da +10°C arriva a 0°C in circa 6,5 ore; il 10% di ghiaccio di ha dopo altre 6,5 ore.

Segnalo che la nuova revisione della UNI 10779, ancora da pubblicare, introduce gli impianti idranti a secco (oggetto di altra UNI attualmente in inchiesta pubblica).
carlton-banks
Messaggi: 71
Iscritto il: mer ott 24, 2012 15:20

Re: coibentazione retre idranti

Messaggio da carlton-banks »

Ok, la UNI costicchia.. che tu sappia terminus si può trovare quaolcosa free in rete?
Grazie
arkanoid
Messaggi: 4936
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: coibentazione retre idranti

Messaggio da arkanoid »

Terminus ha scritto:Per il congelamento delle tubazioni coibentate o meno, vedere la UNI EN ISO 12241.
Alla temperatura -20, l'acqua in un tubo DN80 coibentato con 50mm di isolante, partendo da +10°C arriva a 0°C in circa 6,5 ore; il 10% di ghiaccio di ha dopo altre 6,5 ore.

Segnalo che la nuova revisione della UNI 10779, ancora da pubblicare, introduce gli impianti idranti a secco (oggetto di altra UNI attualmente in inchiesta pubblica).
gli impianti a secco per idranti mi fanno un po' paura, mi immagino le cannonate che arrivano contro i piedi degli idranti chiusi ed inutilizzati da anni. Per informazione, concedono il PE100 PN16 o c'è da salire?
redigere redigere redigere
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: coibentazione retre idranti

Messaggio da gararic »

mi pare che il PN 16 sia previsto anche dalla bozza di cui si discute (è ancora disponibile free sul sito uni)
ma tanto non si sa se e quando mai verrnno poi pubblicate per davvero!
riccardo - affetto da superbonus
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: coibentazione retre idranti

Messaggio da gararic »

arkanoid ha scritto:
Terminus ha scritto:Per il congelamento delle tubazioni coibentate o meno, vedere la UNI EN ISO 12241.
Alla temperatura -20, l'acqua in un tubo DN80 coibentato con 50mm di isolante, partendo da +10°C arriva a 0°C in circa 6,5 ore; il 10% di ghiaccio di ha dopo altre 6,5 ore.

Segnalo che la nuova revisione della UNI 10779, ancora da pubblicare, introduce gli impianti idranti a secco (oggetto di altra UNI attualmente in inchiesta pubblica).
gli impianti a secco per idranti mi fanno un po' paura, mi immagino le cannonate che arrivano contro i piedi degli idranti chiusi ed inutilizzati da anni. Per informazione, concedono il PE100 PN16 o c'è da salire?
anzi
al punto 6.2.2.: "tubazioni per installazione interrata" si rimanda al PN minimo previsto al punto 6.1 e cioà 1,2 MPa . . . . quindi non più pn16 ma pn12 ? ai posteri !
riccardo - affetto da superbonus
arkanoid
Messaggi: 4936
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: coibentazione retre idranti

Messaggio da arkanoid »

spero lo cambino in fase definitiva, un impianto di plastica vuoto schiacciato dalla terra che dopo magari 20 anni prende una cannonata a 10 bar a freddo...non mi piace
redigere redigere redigere
Terminus
Messaggi: 13538
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: coibentazione retre idranti

Messaggio da Terminus »

Non so voi, ma io il PN 12,5 non l'ho mai prescritto.
Sempre PN16
arkanoid
Messaggi: 4936
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: coibentazione retre idranti

Messaggio da arkanoid »

idem, non vedo il senso di risparmiare pochissimo contro la garanzia che un impianto del genere deve assicurare
redigere redigere redigere
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: coibentazione retre idranti

Messaggio da gararic »

idem
riccardo - affetto da superbonus
christian619
Messaggi: 2599
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: coibentazione retre idranti

Messaggio da christian619 »

ma in teoria si potrebbe progettare un impianto idranti a secco oggi?
Terminus
Messaggi: 13538
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: coibentazione retre idranti

Messaggio da Terminus »

Visto il DM 21/12/12, visto che le UNI suddette sono ancora in inchesta pubblica, se vuoi fare una cosa del genere, ti devi appoggiare ad altre norme internazionali (NFPA oppure FM per citare le più famose fuori Europa).
Avatar utente
tutor7
Messaggi: 646
Iscritto il: ven lug 19, 2013 11:17

Re: coibentazione retre idranti

Messaggio da tutor7 »

Certo che usare il cavo scaldante per queste cose mi sembra veramente buttare energia elettrica dalla finestra!

:)
Terminus
Messaggi: 13538
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: coibentazione retre idranti

Messaggio da Terminus »

Se hai tubazioni all'aperto, anche se coibentate, devi riscaldare i tratti oppure far circolare l'acqua (questa soluzione, applicabile in reti ad anello, funziona a patto che i tratti scoperti siano minoritari rispetto ai tratti al chiuso o interrati).
Non volendo fare la prima e non potendo fare la seconda, rimane solo da far defluire l'acqua da una elettrovalvola termoasservita posta a fine linea (ovviamente consumando un pò di acqua ma non energia elettrica).
luca70
Messaggi: 312
Iscritto il: mer giu 16, 2010 18:08
Località: Veneto

Re: coibentazione retre idranti

Messaggio da luca70 »

Carlton,
se vuoi divertirti ad ipotizzare le soluzioni con diversi spessori d'isolamento, scarica dal sisto k-flex il programma isocalc:

http://www.kflex.com/index.php?option=c ... 12&lang=it

Non risolverà i dubbi che sono stati evidenziati, ma certamente è una comodità.

Saluti.
Luca
Rispondi