Primario e secondario di uno scambiatore

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
EUP
Messaggi: 3
Iscritto il: ven set 13, 2013 18:42

Primario e secondario di uno scambiatore

Messaggio da EUP »

Salve a tutti.
Dovrei dimensionare un circuito primario (a monte di uno scambiatore di calore) la cui fonte energetica non è rappresentata da un generatore bensì da un circuito proveniente da un radiatore di un cogeneratore con temperatura di 80°C in mandata.
Il secondario è a servizio di una serra agricola con temperatura in mandata di circa 60°C, da miscelare e distribuire a 40°C tramite impianto basale.

1) è opportuno trattare il primario come se a monte vi fosse una caldaia e quindi inserire tutti gli organi di sicurezza (valvola scarico termico, valvola sicurezza,vaso espansione, pressostato, flussostato...)?
2) tratto il secondario come il primario o tali organi sarebbero superflui?

Grazie per l'aiuto.
Ronin
Messaggi: 6906
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Primario e secondario di uno scambiatore

Messaggio da Ronin »

1 sì (il "radiatore" vista la temperatura ragionevolmente è uno scambiatore fumi/acqua, e quindi potrebbe anche surriscaldarsi/formare vapore, quindi è un circuito ispesl a tutti gli effetti)
2 s'è mai visto un circuito idraulico chiuso in cui i vasi di espansione sono superflui?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9824
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Primario e secondario di uno scambiatore

Messaggio da NoNickName »

Ronin ha scritto:s'è mai visto un circuito idraulico chiuso in cui i vasi di espansione sono superflui?
Ho visto cose che voi umani non potete immaginare.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
EUP
Messaggi: 3
Iscritto il: ven set 13, 2013 18:42

Re: Primario e secondario di uno scambiatore

Messaggio da EUP »

1) Diventa un circuito Ispesl solo se la temperatura del fluido sul primario è superiore a 110°C: diversamente non è soggetto.

2) è chiaro che il superfluo sul secondario era riferito alla valvola di scarico termico e/o valvola int.combustibile visto il punto 2.2 - 2.2.1 del Cap.R.3.D della Raccolta R.

...........
Ronin
Messaggi: 6906
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Primario e secondario di uno scambiatore

Messaggio da Ronin »

1 eh, e io che t'ho detto?

2 s'è mai visto un impianto privo di combustibile che ha bisogno della valvola di intercettazione combustibile? scusa, eh, ma la regola tecnica non sembra così criptica in questo caso: se proteggo il primario in modo che non possa surriscaldarsi/vaporizzare, il secondario è automaticamente protetto
EUP
Messaggi: 3
Iscritto il: ven set 13, 2013 18:42

Re: Primario e secondario di uno scambiatore

Messaggio da EUP »

Non Valvola Intercettazione Combustibile ma Valvola di intercettazione del fluido primario (in alternativa al punto g della 2.2.1)
Qualcuno mi sa dire dove posso trovare informazioni : costruttori, modelli, etc..?
Grazie.