Pressione di esercizio circuito primario

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mhell
Messaggi: 1103
Iscritto il: mer giu 20, 2007 16:37
Località: Belluno

Pressione di esercizio circuito primario

Messaggio da mhell »

Centrale termica ISPESL con caldaia da 60 kW composta da circuito primario e scambiatore a piastre.

Il primario contiene 20 litri d’acqua, la caldaia aveva il kit INAIL in dotazione con valvola di sicurezza tarata a 4.5 bar e vaso di espansione da 4 litri. Tutti i componenti del primario resistono ad una pressione di esercizio massima di 8 bar.

Facendo il calcolo secondo Raccolta R 2009 la pressione di precarica del vaso di espansione deve essere 3.5 bar.

Scusate l’ignoranza… quale dev’essere la pressione di esercizio dell’impianto? Devo caricarlo a 3.5 bar? O non centra nulla?
danmar
Messaggi: 4
Iscritto il: gio set 05, 2013 15:24

Re: Pressione di esercizio circuito primario

Messaggio da danmar »

Non so se ho capito cosa intendi.
La precarica ti serve per garantire all'impianto di servire tutti i locali in funzione dell'altezza dell'edificio e permettere lo sfiato dell'aria. Precaricare a 3,5 bar vuol dire che hai un'altezza statica di 25÷30 m.
Se invece stai parlando del primario, se hai lo scambiatore allo stesso livello della caldaia la precarica deve essere bassa (potrebbe essere 1 bar).
arkanoid
Messaggi: 4943
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Pressione di esercizio circuito primario

Messaggio da arkanoid »

attenzione a far lavorare gli scambiatori con delta P di alcuni bar che non va bene.
redigere redigere redigere
danmar
Messaggi: 4
Iscritto il: gio set 05, 2013 15:24

Re: Pressione di esercizio circuito primario

Messaggio da danmar »

arkanoid ha scritto:attenzione a far lavorare gli scambiatori con delta P di alcuni bar che non va bene.
sapresti darmi indicazioni sul delta p massimo allo scambiatore?
arkanoid
Messaggi: 4943
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Pressione di esercizio circuito primario

Messaggio da arkanoid »

chiedi al produttore, ma più è elevato e peggio è.
redigere redigere redigere
Rispondi