Sistema per evitare perdite dall'impianto
Moderatore: Edilclima
Sistema per evitare perdite dall'impianto
Nel caso di edifici non presidiati in determinate ore del giorno e della settimana, se avessi una perdita dall'impianto di fluido dall'impianto di climatizzazione ( acqua ) tipo foratura tubazione o disconnessione dal raccordo, oltre a svuotare l'impianto ho sempre immissione di acqua tramite l'alimentatore automatico.
Esistono sistemi per evitare tali inconvenienti?
Un'idea potrebbe essere l'installazione di contatore volumetrico all'uscita dell'alimentatore automatico tarabile per un determinato quantitativo di acqua, o un flussostato asservito ad un elettrovalvola per interrompere il flusso a valle dell'alimetatore automatico. Tale sistema magari attivabile con programmatore orario e giornaliero.
Spero di essere stato chiaro.
Avete qualche opinione?
Grazie.
Esistono sistemi per evitare tali inconvenienti?
Un'idea potrebbe essere l'installazione di contatore volumetrico all'uscita dell'alimentatore automatico tarabile per un determinato quantitativo di acqua, o un flussostato asservito ad un elettrovalvola per interrompere il flusso a valle dell'alimetatore automatico. Tale sistema magari attivabile con programmatore orario e giornaliero.
Spero di essere stato chiaro.
Avete qualche opinione?
Grazie.
Re: Sistema per evitare perdite dall'impianto
Aquastop della gel
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Sistema per evitare perdite dall'impianto
adesso googolo
Re: Sistema per evitare perdite dall'impianto
L'alimentatore automatico, così come è venduto da noi, non si vende, per quanto ne so, in nessuna altra parte del mondo.
Un sistema molto più sicuro è quello di installare una valvola a solenoide attivata da un sensore di pressione e/o di livello.
Se non ti fidi, di valvole ne metti 2.
Da qualche parte poi, il riempimento dell'impianto si esegue solo con una pompa che pesca da una vasca (riempita automaticamente man mano che si svuota).
Un sistema molto più sicuro è quello di installare una valvola a solenoide attivata da un sensore di pressione e/o di livello.
Se non ti fidi, di valvole ne metti 2.
Da qualche parte poi, il riempimento dell'impianto si esegue solo con una pompa che pesca da una vasca (riempita automaticamente man mano che si svuota).
-
ingpignolo
- Messaggi: 386
- Iscritto il: lun ago 06, 2012 18:57
Re: Sistema per evitare perdite dall'impianto
Ciao super...SuperP ha scritto:Aquastop della gel
così facendo però se la signora maria va in vacanza e il giorno dopo inizia a perdere qualche tubazione non si risolve il problema... sbaglio?
Re: Sistema per evitare perdite dall'impianto
Ok, però non mi è chiaro come questo sistema possa risolvere il problema sollevato da Kalz.Esa ha scritto:L'alimentatore automatico, così come è venduto da noi, non si vende, per quanto ne so, in nessuna altra parte del mondo.
Un sistema molto più sicuro è quello di installare una valvola a solenoide attivata da un sensore di pressione e/o di livello.
Se non ti fidi, di valvole ne metti 2.
Da qualche parte poi, il riempimento dell'impianto si esegue solo con una pompa che pesca da una vasca (riempita automaticamente man mano che si svuota).
Re: Sistema per evitare perdite dall'impianto
Se si rompe un tubo, non c'è nulla da fare, mi sembra evidente. Il problema, da quanto avevo capito (ma comincio a trovare anche difficile seguire l'evolversi delle discussioni), era quello di interrompere l'afflusso dell'alimentazione automatica.
Re: Sistema per evitare perdite dall'impianto
esatto Esa, in caso di rottura/foratura chiaramente si svuota l'impianto e non c'è nulla da fare, però sei locali non sono presidiati per giorni dovrei valutare di evitare il costante afflusso di acqua dal riempimento automatico, il problema era questo.
Re: Sistema per evitare perdite dall'impianto
Per fare quello che dici c'è anche il sistema di Honeywell NK300T, però costa un bottino (circa 600€ con attacchi da 1/2") .Kalz ha scritto:.....Un'idea potrebbe essere l'installazione di contatore volumetrico all'uscita dell'alimentatore automatico tarabile per un determinato quantitativo di acqua, o un flussostato asservito ad un elettrovalvola per interrompere il flusso a valle dell'alimentatore automatico. .....Avete qualche opinione?
Grazie.
Qui il manuale tecnico: http://products.ecc.emea.honeywell.com/ ... 3r1210.pdf
Manca una connessione BUS di controllo remoto o anche una semplice uscita esterna degli allarmi. C'è di buono che la programmazione è dedicata proprio per l'utilizzo impiantistico essendo pre impostata la programmazione della portata massima di picco, del volume d'acqua di impianto, della pressione minima e massima di impianto, ecc....
Per avere un servizio analogo dovresti altrimenti utilizzare un PLC come ad esempio il Siemens LOGO (costo circa 250€), 1 contatore con uscita ad impulsi (circa 50€), 1 sensore di pressione (circa 50€), 1 elettrovalvola (circa 20€), un pò di raccorderia e almeno 4 orette di manodopera. In pratica superi il costo di Honeywell.
Per questo motivo il PLC lo utilizzo generalmente solo nei casi in cui il sistema commerciale preassemblato non è in grado risolve il problema.
Ad esempio un caso in cui ho utilizzato il PLC con soddisfazione è stato su un vecchio impianto di riscaldamento a vapore (purtroppo ne esistono ancora) in cui, per dare un minimo di benessere agli ambienti e ridurre gli sprechi energetici, l'orario di funzionamento giornaliero dell'impianto variava in funzione della temperatura esterna con semplici istruzioni if...then.
Re: Sistema per evitare perdite dall'impianto
grazie mille delle informazioni 