Uso EC700 e sto impiegando il metodo della Direttiva CE per il calcolo del rendimento di generazione.
Ho notato che il calcolo analitico mi da rendimenti inferiori anche di 3 punti percentuali e non riesco a capire perchè (ovviamente con tutte le identiche condizioni).
Impostando una caldaia a condensazione da 12kW (la Immergas Victrix) impiego la formula B.23 della UNI TS 11300-2 per il calcolo delle perdite a carico nullo: risultato 2,71 kW.
Ad occhio mi sembra tanto.
Nella scheda tecnica il produttore indica le perdite a bruciatore off: sommando quelle al camino e quelle al mantello, ho 0,91%, ovvero su 12kW dovrei perdere 109 W.
Forse non capisco cosa debbano essere queste perdite a carico nullo.
Qualcuno mi chiarisce le cose ?
Rendimento di generazione e perdite di carico nullo
Moderatore: Edilclima
Re: Rendimento di generazione e perdite di carico nullo
Help
Nessuno che vuole dirmi qualcosa ?
neanche SuperP ?
Nessuno che vuole dirmi qualcosa ?
neanche SuperP ?
Re: Rendimento di generazione e perdite di carico nullo
a me viene 241 W (presumibilmente non ti sei accorto che PHI(Pn) va espressa in W e non in kW)
Re: Rendimento di generazione e perdite di carico nullo
Grazie Ronin
era ovvio che da qualche parte ci dovesse essere un errore sulle dimensioni: è l'indicazione dimensionale sulla formula B.23 per il risultato phi(gn,P0) in [kW], quindi sarebbero 241 kW !!!!!
Per questo avevo provato ad esprimere psi(Pn) in kW.
Sulla questione delle differenze di rendimento di combustione che mi escono tra la valutazione da Direttiva CE e analitica, c'è qualche indicazione ?
Trovo rendimenti di diversi punti percentuali di differenza (valutazione analitica peggiorativa) e vorrei capire da dove deriva tale differenza.
era ovvio che da qualche parte ci dovesse essere un errore sulle dimensioni: è l'indicazione dimensionale sulla formula B.23 per il risultato phi(gn,P0) in [kW], quindi sarebbero 241 kW !!!!!
Per questo avevo provato ad esprimere psi(Pn) in kW.
Sulla questione delle differenze di rendimento di combustione che mi escono tra la valutazione da Direttiva CE e analitica, c'è qualche indicazione ?
Trovo rendimenti di diversi punti percentuali di differenza (valutazione analitica peggiorativa) e vorrei capire da dove deriva tale differenza.
Re: Rendimento di generazione e perdite di carico nullo
francamente non saprei: non che le direttive brillino per aderenza alla realtà fisica (basta vedere la famosa quota rinnovabile delle pompe di calore...).
d'altro canto resto dell'idea che il rendimento è un numero che ha senso solo se è stato calcolato come rapporto di due misure condotte per un numero di ore consecutive almeno a 2 cifre...
d'altro canto resto dell'idea che il rendimento è un numero che ha senso solo se è stato calcolato come rapporto di due misure condotte per un numero di ore consecutive almeno a 2 cifre...