Valvole di intercettazione

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Alessandro dg
Messaggi: 214
Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48

Valvole di intercettazione

Messaggio da Alessandro dg »

Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un consiglio.
Ho una struttura suddivisa in più livelli, protetta sia con sprinkler che con idranti, alimentati dallo stesso gruppo pompe...ogni piano ha la sua stazione di controllo con valvole di intercettazione di ogni singolo anello sprinkler ed idranti di piano...avendo il doppio impianto che consente, nel caso di manutenzione di uno, avere attivo l'altro, è per forza necessario installare ulteriori valvole di sezionamento all'interno di ogni circuito di piano?
Esa
Messaggi: 3280
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Valvole di intercettazione

Messaggio da Esa »

Direi di sì. Per consentire di eseguire manutenzioni senza disattivare tutto l'impianto.
Terminus
Messaggi: 12786
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Valvole di intercettazione

Messaggio da Terminus »

Nella misura in cui lo prevede la UNI 10779 e per le ragioni dette da Esa