Delucidazioni sui coefficienti di esposizione "solare"
Moderatore: Edilclima
Delucidazioni sui coefficienti di esposizione "solare"
Buongiorno a tutti,
sono uno studente ed ho ultimato un progetto su edilclima, sito in zona Torino. Edilclima fornisce I vari coefficienti di esposizione solare rispetto alle direzioni cardinali.
La domanda è: cosa rappresentano questi coefficienti? Perchè il coefficiente più basso è a sud e vale 1 mentre gli altri spaziano verso 1.2?
Ma la domanda che più mi preme è: per quale motivo il mio professore ha cancellato con una bella riga di penna la parola "solare" dall'output di edilclima? Per lui sono coefficienti di esposizione... E basta!
Grazie in anticipo per l'aiuto.
sono uno studente ed ho ultimato un progetto su edilclima, sito in zona Torino. Edilclima fornisce I vari coefficienti di esposizione solare rispetto alle direzioni cardinali.
La domanda è: cosa rappresentano questi coefficienti? Perchè il coefficiente più basso è a sud e vale 1 mentre gli altri spaziano verso 1.2?
Ma la domanda che più mi preme è: per quale motivo il mio professore ha cancellato con una bella riga di penna la parola "solare" dall'output di edilclima? Per lui sono coefficienti di esposizione... E basta!
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Re: Delucidazioni sui coefficienti di esposizione "solare"
I coefficienti di cui parli, se non ho capito male, dovrebbero essere quelli per la correzione in fase di calcolo "riscaldamento", 1 a sud perchè bene o male esposto all'azione del sole, 1.2 a nord perchè sempre in ombra, gli altri intermedi, quindi sono una maggiorazione in funzione dell'orientamento (o esposizione al sole) al calcolo della dispersione delle strutture.
Mi sa che ti ha messo la riga perchè convenzionalmente si sono sempre chiamati solo "coefficienti di esposizione" mentre con "solare" si sono sempre indicate cose riguardanti al calcolo estivo.
Spero la riga non abbia influito sul voto
Mi sa che ti ha messo la riga perchè convenzionalmente si sono sempre chiamati solo "coefficienti di esposizione" mentre con "solare" si sono sempre indicate cose riguardanti al calcolo estivo.
Spero la riga non abbia influito sul voto

Re: Delucidazioni sui coefficienti di esposizione "solare"
iltubo ha scritto:I coefficienti di cui parli, se non ho capito male, dovrebbero essere quelli per la correzione in fase di calcolo "riscaldamento", 1 a sud perchè bene o male esposto all'azione del sole, 1.2 a nord perchè sempre in ombra, gli altri intermedi, quindi sono una maggiorazione in funzione dell'orientamento (o esposizione al sole) al calcolo della dispersione delle strutture.
Mi sa che ti ha messo la riga perchè convenzionalmente si sono sempre chiamati solo "coefficienti di esposizione" mentre con "solare" si sono sempre indicate cose riguardanti al calcolo estivo.
Spero la riga non abbia influito sul voto
Quoto, in teoria non si usano più...
Re: Delucidazioni sui coefficienti di esposizione "solare"
[/quote]
Quoto, in teoria non si usano più...[/quote]
Cosa vuol dire "in teoria non si usano più.."?
I coefficienti di esposizione si usano ancora, per il cacolo delle dispersioni.
Quoto, in teoria non si usano più...[/quote]
Cosa vuol dire "in teoria non si usano più.."?
I coefficienti di esposizione si usano ancora, per il cacolo delle dispersioni.
Augusto 44
Re: Delucidazioni sui coefficienti di esposizione "solare"
io li uso ancora . . .
mi piace che all'università vi fanno usare edilclima ! di che corso stiamo parlando ? (se si può dire . . . )
il tema comunque forse merita un piccolo approfondimento
dice la 12831 al paragrafo 7.1.1 :
quindi sarebbe sbagliato considerarli ? meglio tenersi qualcosa in tasca, però !
p.s.: bei tempi quelli della 7357 . . . in poche pagine tutto ma proprio tutto quello che serviva . . . e gli impianti funzionavano !
mi piace che all'università vi fanno usare edilclima ! di che corso stiamo parlando ? (se si può dire . . . )
il tema comunque forse merita un piccolo approfondimento
dice la 12831 al paragrafo 7.1.1 :
peccato che poi al punto D.4.1 poi specifica:fattori di correzione per l’esposizione, che tengono conto di influssi climatici quali una diversa isolazione, l’assorbimento di umidità degli elementi dell’edificio, la velocità del vento e la temperatura, a condizione che tali influssi
non siano già stati considerati nella determinazione dei valori U (EN ISO 6946).
ek e el devono essere determinati su base nazionale. In assenza di valori nazionali, si applicano i valori predefiniti riportati nel punto D.4.1
Il valore predefinito dei fattori di correzione, ek e el è 1,0.

quindi sarebbe sbagliato considerarli ? meglio tenersi qualcosa in tasca, però !
p.s.: bei tempi quelli della 7357 . . . in poche pagine tutto ma proprio tutto quello che serviva . . . e gli impianti funzionavano !

riccardo - affetto da superbonus
Re: Delucidazioni sui coefficienti di esposizione "solare"
Si rischia un inutile sovradimensionametno.gararic ha scritto:quindi sarebbe sbagliato considerarli ? meglio tenersi qualcosa in tasca, però !(
I fattori corretti sarebbero diversi, per tenere conto anche nel calcolo delle dispersioni per sola potenza, un approccio diverso, che tenga conto anche degli apporti solari.
Qunidi a nord invece che 1.2 sarebbe da usare 1 mentre a sud invece che 1 sarebbe da usare 0.8
Questo approccio va bene dove gli apporti solari sono importanti, o meglio dove le perdite per trasmissione sono basse (quindi negli edifici isolati).
E' il solito problema delle UNI, metodi di calcolo non finalizzati agli edifici isolati ma a quelli non isolati.
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Delucidazioni sui coefficienti di esposizione "solare"
perdonami, ma preferisco sovradimensionare seguendo UNI che avvicinarmi troppo al limite seguendo superP . . . se poi il clinte ha freddo che faccio, gli dico di telefonare a te
?
scherzi a parte, secondo te quindi UNI ha davvero fatto bene a portare ad 1,0 tutti e quattro i coefficienti (cosa che io ho scoperto oggi grazie allo studente di torino dal nome imporonunciabile) . . mah
la norma deve essere generale, non può essere mirata per gli edifici fatto "benissimoi" deve necessariamente accontentare un pò tutti ! poi se uno per la sua casetta iper-isolata fa le simulazioni termo-psico-spazio-temporali . . . il discorso cambia!
vorrei davvero sapere quanti colleghi li usano ancora



scherzi a parte, secondo te quindi UNI ha davvero fatto bene a portare ad 1,0 tutti e quattro i coefficienti (cosa che io ho scoperto oggi grazie allo studente di torino dal nome imporonunciabile) . . mah
la norma deve essere generale, non può essere mirata per gli edifici fatto "benissimoi" deve necessariamente accontentare un pò tutti ! poi se uno per la sua casetta iper-isolata fa le simulazioni termo-psico-spazio-temporali . . . il discorso cambia!
vorrei davvero sapere quanti colleghi li usano ancora
riccardo - affetto da superbonus
Re: Delucidazioni sui coefficienti di esposizione "solare"
Non è che lo dice SuperP... è così.gararic ha scritto:perdonami, ma preferisco sovradimensionare seguendo UNI che avvicinarmi troppo al limite seguendo superP . . . se poi il clinte ha freddo che faccio, gli dico di telefonare a te
Con le UNI si sovradimensiona troppo e con i generatori attuali, anzi limitiamoci alle sole pompe di calore, è un problema di efficienza (e a chi telefoni quando il tuo cliente si trova consumi molto + grandi di quanto desumibile dall'APE, per problemi legati al sovradimensionamento?)
Tieni conto poi, che sempre nel caso di edifici isolati (niente di straordinario) le perdite per trasmissione sono dell'ordine di quelle di ventilazione per cui, spesso avere le pareti a nord incrementante del 20% o no poco cambia.
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Delucidazioni sui coefficienti di esposizione "solare"
son più daccprdo quando dici che
rispetto a quando dici chenel caso di edifici isolati (niente di straordinario) le perdite per trasmissione sono dell'ordine di quelle di ventilazione per cui, spesso avere le pareti a nord incrementante del 20% o no poco cambi
io cercherei PRIMA di convincere i cliento che l' APE fatto basandosi sulle 11300 è abbastanza FUFFA piuttosto che una seria previsione sui consumi stagionali del sistema edificio impianto (magari a loro direi riferimento indicativo e non fuffa, ma insomma)si sovradimensiona troppo e con i generatori attuali, anzi limitiamoci alle sole pompe di calore, è un problema di efficienza (e a chi telefoni quando il tuo cliente si trova consumi molto + grandi di quanto desumibile dall'APE
riccardo - affetto da superbonus
Re: Delucidazioni sui coefficienti di esposizione "solare"
Dipende dal caso.gararic ha scritto:io cercherei PRIMA di convincere i cliento che l' APE fatto basandosi sulle 11300 è abbastanza FUFFA
Se ci vogliamo sempre sottrarre a questo confronto... allora che stiamo a fà?
Cmq basta che sia un cliente un po' moderno, che scelga spendendo qualche centinaia di euro di monitorare assorbimento elettrico e potenza termica della pompa di calore.. e scoprirà uno SCOP basso.. alla faccia del 4 promesso..
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Delucidazioni sui coefficienti di esposizione "solare"
una brutta ... SCOPerta (mi si consenta la facezia)
riccardo - affetto da superbonus
Re: Delucidazioni sui coefficienti di esposizione "solare"
Ma riusciremo una volta o l'altra a definire se 'ste benedette pdc ai carichi parziali rendono meglio o peggio rispetto al pieno carico? Super, proprio tu eri tra quelli che aveva sollevato il problema, affermando, se non ricordo male, che la uni ts convenzionalmente considera il rendimento discendente al variare del carico, mentre con dati dei produttori alla mano sembrerebbe il contrario...SuperP ha scritto: e scoprirà uno SCOP basso.. alla faccia del 4 promesso..
Re: Delucidazioni sui coefficienti di esposizione "solare"
Non vedo motivo per cui ai carichi parziali, almeno ai carichi che riescono a gestire in modulazione, debbano avere efficienze inferiori a quella a pieno carico. A carico parziale le condizioni atmosferiche spesso sono più favorevoli, la superficie delle batterie è surdimensionata, la velocità dei ventilatori viene ridotta, gli organi in rotazione rallentano con conseguente risparmio delle perdite organiche...
redigere redigere redigere
Re: Delucidazioni sui coefficienti di esposizione "solare"
Tutto giusto, ma a volte i carichi parziali sono momenti in cui, anche a temperature esterne basse hai carichi interni/solari alti. C'è sempre poi da vedere di che macchina parliamo. Nei sistemi split non avere la possibilità di agire su alcune unità interne (perchè si raggiunge la T di set point) non crea vantaggio, senza contare che ci sono assorbimenti costanti al variare della potenza resa.arkanoid ha scritto:A carico parziale le condizioni atmosferiche spesso sono più favorevoli,
Sono anche io della tua idea però, ma la UNI TS no
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Delucidazioni sui coefficienti di esposizione "solare"
Ho esperienza sulle macchine frigorifere e pompa di calore che lavorano su circuiti idronici, non so come si possano comportare gli impianti ad espansione diretta sia a volume costante che variabile, lì entrano in gioco logiche di gestione che non conosco.
redigere redigere redigere
Re: Delucidazioni sui coefficienti di esposizione "solare"
Sarebbe bello che oltre alle nostre idee ci fosse un approfondimento da parte di qualche ente/organismo tecnico; per dire, magari un articolo in meno sul distacco del centralizzato o sullo scarico a parete e uno su questo aspettoSuperP ha scritto:Sono anche io della tua idea però, ma la UNI TS no

In ogni caso, se è vero che la uni ts è peggiorativa e non realistica, questo non dovrebbe accadere:
Giusto?SuperP ha scritto:a chi telefoni quando il tuo cliente si trova consumi molto + grandi di quanto desumibile dall'APE, per problemi legati al sovradimensionamento?
Re: Delucidazioni sui coefficienti di esposizione "solare"
io non lo so se la uni ts 11300 è peggiorativa, so solo che ci sono troppe variabili aleatorie per cui può capitare di farsi tirare la giacca dal client eche vuole una classe bassa . . . non ditemi che non c'è modo di stiracchiare quà e là . . .
da questo punto di vista benedetta casaclima
da questo punto di vista benedetta casaclima
riccardo - affetto da superbonus
Re: Delucidazioni sui coefficienti di esposizione "solare"
se intendi la certificazione dell'energia utile si.. ma non è "casaclima", diciamo che è standard passiv haus, nato molto prima e da casa clima preso ad esempio e spunto.gararic ha scritto:da questo punto di vista benedetta casaclima
Anche però se ci limitiamo al solo Qh, cosa a cui sono favorevolissimo, tutto va bene finchè ci sono strutture massive.. ma se devi andare su strutture in vetro? Calcolo dinamico per dare senso... E per fabbricati con reale occupazione diversa? Esempio un fabbricato mezzo residenziale e mezzo artigianale/commerciale/direzionale? Pensare 7g24h la temperatura di set point non è una forzatura ?
Tanto.. tra un po' avremo l'edificio di riferimento.. cosa vuoi di +?
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Delucidazioni sui coefficienti di esposizione "solare"
non parlo di energia utile
di casaclima, rispetto alle 11300, apprezzo l'estrema semplicità
la lettera che appare sulla targhetta affissa all'ingresso dell'abitazione dipende "solo" dall'aspetto edilile dell'edificio, non da cecine di parametri relativi all'isolamento delle tubazioni, alle temperature dei fluidi, ai consumi degli ausiliari . . . molto più difficile imbrogliare casaclima che 11300
vuoi farti un palazzo in vetro ? non lo classifichi con casaclima ma con altro sistema basato su simulazione dinaminca (leeds . . . )
già il pdr 95 obbligherebbe alla simulazione dinamica in alcuni casi (a riprova che forse anche il legislatore si rende conto dei limiti del calcolo 11300). . . chissà poi chi mai ha ottemperato a questo obbligo ?
di casaclima, rispetto alle 11300, apprezzo l'estrema semplicità
la lettera che appare sulla targhetta affissa all'ingresso dell'abitazione dipende "solo" dall'aspetto edilile dell'edificio, non da cecine di parametri relativi all'isolamento delle tubazioni, alle temperature dei fluidi, ai consumi degli ausiliari . . . molto più difficile imbrogliare casaclima che 11300
vuoi farti un palazzo in vetro ? non lo classifichi con casaclima ma con altro sistema basato su simulazione dinaminca (leeds . . . )
già il pdr 95 obbligherebbe alla simulazione dinamica in alcuni casi (a riprova che forse anche il legislatore si rende conto dei limiti del calcolo 11300). . . chissà poi chi mai ha ottemperato a questo obbligo ?
riccardo - affetto da superbonus
Re: Delucidazioni sui coefficienti di esposizione "solare"
involucro = energia utilegararic ha scritto:non parlo di energia utile
la lettera che appare sulla targhetta affissa all'ingresso dell'abitazione dipende "solo" dall'aspetto edilile dell'edificio

vedo che il marketing CC funzione

Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Delucidazioni sui coefficienti di esposizione "solare"
in fatto di marketing sono sicuramente super !
per il resto, ai vari corsi non mi pare la chiamassero energia utile, ma piuttosto "efficienza energetica dell'involucro" , basta mettersi d'accordo
per il resto, ai vari corsi non mi pare la chiamassero energia utile, ma piuttosto "efficienza energetica dell'involucro" , basta mettersi d'accordo
riccardo - affetto da superbonus
Re: Delucidazioni sui coefficienti di esposizione "solare"
che è energia utile / m2 (il cervello mio è in ferie..)gararic ha scritto:per il resto, ai vari corsi non mi pare la chiamassero energia utile, ma piuttosto "efficienza energetica dell'involucro"
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog