rincalzo

Messaggio da reynold »

Buongiorno, nel caso di serbatoio a capacità ridotta (ma maggiore 50% capacita totale) dovendo provvedere a rincalzo:
1. E' necessario fare richiesta a gestore acquedotto. (per me no)
2.E' necessario avere dichiarazione sulla pressione, sulle 60 ore annue di non funzionamento dell'acquedotto da parte del gestore? (per me no)
3. Se ho 60m3 di serbatoio a capacità ridotta e me ne servono 90m3 vuol dire che devo prelevare 30m3 all'ora col rincalzo cioè prevedere una tubazione da 500l/min. E' giusto?

grazie
Terminus
Messaggi: 13606
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: rincalzo

Messaggio da Terminus »

1) dipende dal gestore
2) si perchè non si tratta di reintegro ma di rincalzo: quindi portata garantita dal gestore
3) se i 90mc ti servono per 1 ora di autonomia, sì
reynold
Messaggi: 11
Iscritto il: mer mag 08, 2013 01:09

Re: rincalzo

Messaggio da reynold »

Grazie Terminus, si l'autonomia richiesta e di un'ora.
Per caso sai dirmi anche se come negli sprinkler anche per gli impianti idranti è necessario installare allarme acustico pompe in funzione? E in tal caso deve essere trasmesso a distanza a una eventuale persona responsabile?
Terminus
Messaggi: 13606
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: rincalzo

Messaggio da Terminus »

Vedi App.A alla UNI 10779.