canino per generatori biomassa minori di 35 kw - 13384-1

Messaggio da girondone »

buon giorno
premesso che per genratori del genere non si fa di solito progetto del camino dal professionista.. ma si seguono le indicazioni del porduttore

cmq
chjiedo questo


il mio caso

generataore alegna 20 kw

hanno ormai sempre il ventilatore dei fumi

se non sbaglio per biomassa il camino si deve cmq dimensionare in depressione giusto?
chiedo agli esperit della norma 13384-1

ho dubbi appunto su come inquadrare il generatore per es nel programma gbd se mai lo dovessi dimensionare io...


grazie per gli aiuti
giobibo
Messaggi: 583
Iscritto il: dom feb 03, 2008 18:26
Località: AT

Re: canino per generatori biomassa minori di 35 kw - 13384-1

Messaggio da giobibo »

Provo a rispondere da tecnico e non da progettista:
anche se oramai la maggior parte dei generatori a legna ha il ventilatore sull'uscita dei fumi il camino va sempre dimensionato in depressione, come chiedono anche i produttori nelle note tecniche o sulle istruzioni di montaggio.
girondone
Messaggi: 13271
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: canino per generatori biomassa minori di 35 kw - 13384-1

Messaggio da girondone »

ok
grazie
attendiamo altri pareri
girondone
Messaggi: 13271
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: canino per generatori biomassa minori di 35 kw - 13384-1

Messaggio da girondone »

aster

genratore a tiraggio naturale

sottocategorie

- atmosferica
- caminetto aperto
- stufa
- termocaminetto, caminetto chiuso
- tipo B

?
girondone
Messaggi: 13271
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: canino per generatori biomassa minori di 35 kw - 13384-1

Messaggio da girondone »

nella tip B non c'è nemmeno il combustibile legna


direi che parliamo di atmosferiche giusto? ( nel mio caso parlo della herz da 20 kw)
girondone
Messaggi: 13271
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: canino per generatori biomassa minori di 35 kw - 13384-1

Messaggio da girondone »

altra cosa ho dato questa indicazione di cui sono sicuro

marcato CE secondo la EN1856-1, con le seguenti designazioni.

- Sistema camino T600-H1-W-V2-L50040-G75


però chiedo ed anticipo domanda del cliente

deve essere per forza così? ovvero basta per es T 450 ?
o con lettera P 1 o 2 per la tenuta ecc....

che costeà appunto meno

?
iltubo
Messaggi: 1000
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: canino per generatori biomassa minori di 35 kw - 13384-1

Messaggio da iltubo »

Se puo essere di aiuto, cito dalla UNI 10683 2012 appendice B.2:

La classe di temperatura non deve essere inferiore a quella massima di uscita fumi dal generatore dichiarata dal costruttore del generatore.

nel caso di apparecchio conforme a UNI EN 14785 non minore di T200, in tutti gli altri casi non minore di T400
girondone
Messaggi: 13271
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: canino per generatori biomassa minori di 35 kw - 13384-1

Messaggio da girondone »

grazie
il porblema è sapere bene il valore che dichiarano

il 400 lo ricordavo .. no ricordavo che era sulla 10683
girondone
Messaggi: 13271
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: canino per generatori biomassa minori di 35 kw - 13384-1

Messaggio da girondone »

P:Classe di pressione
Per resistenza alla pressione si intende la capacità
del sistema di scarico di permeabilità ai gas
della combustione. In funzione della pressione
che un sistema assume in funzionamento
permanente si dovranno rispettare le seguenti
classi:
N: sistemi di scarico con pressione negativa
P: sistemi di scarico con pressione positiva
H: sistemi di scarico con pressione altamente
positiva


DUBBIO - con H1 sono ok anceh per press negativa o no?
girondone
Messaggi: 13271
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: canino per generatori biomassa minori di 35 kw - 13384-1

Messaggio da girondone »

chiedo
H1 ed H2

sono ok anche per per NEGATIVA?

ho trovato una presentaz di un autorevole parere
in cui c'è un asterisco che dice che
per H2 è ok anche in negativa

per H1 invece?
iltubo
Messaggi: 1000
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: canino per generatori biomassa minori di 35 kw - 13384-1

Messaggio da iltubo »

Io non ho nessun riferimento, ma perchè no, se idonei alla positiva, in negativa a maggior ragione, è come per la T, ti indica il valore massimo ma non il minimo.
girondone
Messaggi: 13271
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: canino per generatori biomassa minori di 35 kw - 13384-1

Messaggio da girondone »

Canino l ho riletto ora! :-)